『7x24小时有问必答』
二十三、怎么调用OB1,直接拖
不需要前导逻辑。

二十四、警告:PLC1不包括组态的保护等级
如果在组态时没有设置CPU的密码等级,在编译时会出现此警告。如果项目确实不用设置密码的话,可以不用管它,警告不会影响任何操作的

二十五、S7-200需要前导逻辑。1200和300不需要前导逻辑。
为什么,没有接口。
二十六、FC里边全部用的实际参数。线圈,触点都有唯一的实际地址跟他相对应。
Q点和M区一定要注意,保证数据不要重复
M表示内部存储区。MB表示长度为字节的操作数在内部存储区,MW表示长度为字的操作数在内部存储区,MD表示长度为双字的操作数在内部存储区
M区:中间存储区、用来存储状态,和编程中的变量相似 在编程界面左侧位逻辑标签内有14个位逻辑

二十七、1200可以在线修改程序,300也可以。200不行。

二十八、断电处理。断电需要保持怎么办?‘数据保持在哪里设置?

保持是在PLC变量下边,默认变量表里边

二十九、在HMI可见地址可以关联。

HMI访问

FC可以使用实参。      

FC的无参数调用。

有参数调用。

三十、重复调用FC变量。temp区要慎重使用L区。

数据会发生错乱

把temp区的放入inout区

M200是分配的时钟,M200.5就是1HZ,1S的脉冲,是系统属性设置的。

定义变量。      

变量声明表。

input只读,   形式参数

output只写   形式参数

inout输入输出。形式参数

temp中间变量L区。

1200是倒计时。