『7x24小时有问必答』
一0六、西门子一个模块大约需要多大功率?怎么选配电源模块?
这里有一点西门子PLC 各种模块功率数据:来
DI模块功率消耗典型值为:3.5W——4.9W之间(根据DI模块自选2113型不同功率不同);
DO模块功率消耗典型值为:2.8W——50W之间(根据DO模块5261选型不同功率不同一般功率在7.2W以下);
AI模块功率消耗典型值为:41020.4W——4.6W之间(根据DI模块选型不同功率不同);
AO模块功率消耗典型值为:3W——6W之间(根据AO模块选型不同功率不同);、
一0七、DC/DC/RLY什么意思
第一个DC代表电源,DC24V,中间代表输入,只能是24V电压,RLY输出是继电器输出。还有一种是晶体管输出,是DC/DC/DC。继电器和晶体管输出概念不同。本质区别。继电器是机械式的,有接触次数。晶体管是非机械的,寿命长。控制步进和伺服,只能用晶体管(发出脉冲)。