『7x24小时有问必答』
SST固态变压器中级链120kW,DC1.5kV/DC800V,f=70kHz,DAB及串联电感设计方案,采用铁氧体PC97材质,计算匝数+线径+损耗,釆用PC97材质、Bm=0.15T、Ae=22cm²、Aw=30cm²,对 变压器 和 串联电感 进行全套设计计算。

️ 前置关键说明(重要):

· 变压器:法拉第定律中的 B_m 指 单边最大磁密摆幅(ΔB=2B_m 或直接使用该值计算),结果合理。
· 串联电感:电感承受直流偏置,B_m=0.15T 指 峰值磁密(即 ΔB = 0.3T)。按此计算,PC97磁芯损耗极大,温升远超安全限值。结论是:在此约束下,串联电感采用PC97铁氧体不可工程实现(详见文末警告),但计算过程仍完整给出。
一、DAB高频变压器设计(PC97,Bm=0.15T)
1. 匝数计算
原边匝数:N_p={U_{in}/{4fA_eB_m}=
1500/{4×70000×0.0022×0.15}=16.23  
→ N_p=16
实际磁密 B_{m,real}=1500/(4×70000
×0.0022×16)=0.152T(可接受)。