1、水泵运行控制逻辑 // 水泵控制逻辑:急停优先,高液位启动(无高液位信号停泵),其他情况停止 Pump := NOT Emergency_Stop AND TestTank_HighLevel; 2、另一种水泵控制逻辑 // 水泵控制逻辑:急停优先,高液位启动,启动后低于高液位时泵保持运行,其他情况停止 Pump := NOT Emergency_Stop AND NOT TestTank_LowLevel AND (TestTank_HighLevel OR Pump); 3、再一种水泵控制逻辑 // 水泵控制逻辑:急停优先,高液位触发启动(即使低液位仍存在),无高液位时保持运行,低液位触发停止 Pump := NOT Emergency_Stop AND (TestTank_HighLevel OR Pump) AND (NOT TestTank_LowLevel OR TestTank_HighLevel); 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |