『7x24小时有问必答』

汇川变频器与PLC通讯设置及参数对应详解
本文详细介绍了如何设置汇川变频器的通讯参数,包括波特率、数据格式、本机地址和通讯协议等,并解析了变频器参数地址与PLC地址的对应关系,通过实例展示了如何计算PLC的通讯地址。此外,还提供了一个PLC通讯程序的示例。

一,变频器通讯设置部分

先查看汇川变频器的使用说明书,将FD组“通讯参数设置”设置好对应波特率,数据格式,本机地址,通讯协议

FD-00 波特率设置    0:300bps 1:600bps 2:1200bps 3:2400bpd 4:4800bps 5:9600bps>>>>9:115200bps

FD-01 数据格式      1:偶校验   2:奇校验   3:无校验

FD-02 本机地址         1~247    0:广播地址

FD-03 应答时间       默认

FD-04 通讯超时       默认

FD-05 通讯协议      1:标准Modbus协议   

FD-06 通讯读取电流分辨率    默认

二,变频器参数地址与PLC地址对应关系

变频器想要与PLC通讯需要先了解他们寄存器之间的关系,如变频器参数地址1000H

H:十六进制符号(Hexadecimal)

D:   十进制符号(Decimal)

O: 八进制符号(Octal)

B:二进制符号(Binary)

1000H先转换为十进制,1000H对应的十进制为4096,

plc 的初始通讯存储为40001,所以对应的plc通讯地址为4096+40001=44097,8000H对应plc地址为432769,
三,PLC通讯程序示例
  