SinaInfeed_Instance(EnablePrecharging:="整流模块使能",EnableInfeed:="整流模块使能",AckFault:="整流模块复位" OR "IM复位按钮S311" OR "自动报警复位",ConfigAxis:=16#03,HWIDSTW:="SINAMICS-S120-CU320-2PN~DO_整流单元_1~西门子报文_370__PZD-1_1",HWIDZSW:="SINAMICS-S120-CU320-2PN~DO_整流单元_1~西门子报文_370__PZD-1_1");V90伺服使能不报警,使能轴电机轴可以随意转动,转动电机轴驱动器可以看到编码器数值最终发现是驱动器参数的扭矩限值为0,通过将驱动器与PLC断开,恢复驱动器参数电机回复了正常运行。 出现这个的原因是因为在配置报文时配置了附加报文750,如果PLC不给扭矩上限值和扭矩下限值,驱动器会手动两者的数值都未0;所以需要再驱动器中加入以下代码,(也就是750报文Q输出的第二个字和第三个字分别表示扭矩上限和扭矩下限,16384是一个百分数,如果设置为16384,这将扭矩设置为参考扭矩(额定扭矩)的100%),如果设置为1638,这大概是10%,负号这是反方向扭矩值。
"QW进给电机扭矩上限":=16384;"QW进给电机扭矩下限":=-16384;在PLC和CU320连接网线方面,一定要通过PLC的网口直接跟CU320的网口连接,同时需要在博图配置好拓扑链接在实际连接网线的时候,也需要根据拓扑图的连接来,否则驱动器会通信不上,图上PLC连接X1口,CU320也是X1口,那就实际连接的时候也必须要是这两个网口。 问题:1200G2的PLC控制S120电机如果设置了启用模数,长度设置为360度,由于1200PLC的扫描周期为4ms,根据公式计算得到输出最大频率360°/0.004s/2=45000°=7500rpm,如果需要跟高输出频率则需要增加长度,我这里修改为3600度,这样可以输出的最大转速可以达到75000rpm。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!