为帮助工程师快速掌握实操方法,本文将详细讲解汇川 CODESYS 平台下Modbus TCP  从站的组态配置、参数设置、网络诊断流程,并梳理通信过程中的常见故障与排查思路,为现场设备调试与稳定运行提供清晰的实操指引。
  二Modbus TCP主站配置
1.添加Modbus TCP主站

2.配置PLC IP地址

3.配置从站参数

4.功能码
1)可访问I/Q线圈数量(线圈:指位变量,只有两种状态0和1)
2)可访问的M寄存器数量(寄存器:指16位(字)变量)
3)变量读取功能码表
4)寄存器地址索引规则
AM523软元件有  Q  区,I  区,M  区这三种,均可以按位,按字节,按字和按双字进行访问如% QX% QB% QW%  QD
转换如下:
QB0=QX0.0~QX0.7
QW0=QB0~QB1=((QX0.0~QX0.7)  +QX1.0~QX1.7))
QD0=QW0~QW1=QB0~QB3=((QX0.0~QX0.7)  +QX1.0~QX1.7)  +QX2.0~QX2.7)  +QX3.0~QX3.7))
  、Modbus 常见故障
Modbus TCP主站/从站连接时发生的主要故障如下:
1)Modbus TCP主站连接Modbus TCP从站配置IP不正确,导致主站与从站通信无法建立。
2)Modbus TCP主站访问Modbus TCP从站非法地址,返回错误应答。
3)Modbus TCP主站操作Modbus TCP从站写寄存器,但是Modbus TCP从站寄存器只支持读不支持写操作,Modbus TCP主站会收到Modbus TCP从站返回的出错应答。
错误帧格式:
事务元标识符+协议标识符+长度+从机地址+(命令码+0x80)+错误码+CRC校验
本错误帧适合所有的操作命令帧。

---

延伸小知识:PLC-Recorder主要是满足快速采集的需求,这是与工业大数据系统显著的区别。

  后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!