为帮助工程师快速掌握实操方法,本文将详细讲解汇川 CODESYS 平台下Modbus TCP 主站的组态配置、参数设置、网络诊断流程,并梳理通信过程中的常见故障与排查思路,为现场设备调试与稳定运行提供清晰的实操指引。
AM400/AM600系列PLC支持1路Modbus TCP通信,可以同时做Modbus TCP主站和从站,做主站时,最多支持63个从站;
AC800系列PLC支持1路Modbus TCP通信,可以同时做Modbus TCP主站和从站,做主站时,最多支持128个从站。
1.添加Modbus TCP主站
3.配置Modbus TCP网络参数
5.Modbus TCP网络诊断
Modbus TCP主站/从站连接时发生的主要故障如下:
1)Modbus TCP主站连接Modbus TCP从站配置IP不正确,导致主站与从站通信无法建立。
2)Modbus TCP主站访问Modbus TCP从站非法地址,返回错误应答。
3)Modbus TCP主站操作Modbus TCP从站写寄存器,但是Modbus TCP从站寄存器只支持读不支持写操作,Modbus TCP主站会收到Modbus TCP从站返回的出错应答。
错误帧格式:
事务元标识符+协议标识符+长度+从机地址+(命令码+0x80)+错误码+CRC校验
本错误帧适合所有的操作命令帧。
---
延伸小知识:PLC-Recorder主要是满足快速采集的需求,这是与工业大数据系统显著的区别。
后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。