『7x24小时有问必答』
  一、案例介绍
汇川  iFA Evolution(驭沃平台  EVO系列PLC在早期只能通过ModbusTCP协议与威纶通进行通信,近期威纶通也开始与EVO系列PLC支持EtherNet/IP通信协议,今天小隐给大家带来分享这个案例教程

  、准备工作

1.硬件
1)PLC :EVO523-0808TN(TP) V1.6
2)HMI:cMT1107X
2.软件
1)PLC :iFA Evolution V1.4.4.5
2)HMI:EasyBuilder Pro  V6.10.02.231s Build 2026.01.21
  、添加虚拟网卡

由于iFA Evolution 平台PLC需要通过激活的网络进行仿真,如果物理网卡没有激活(比如,没有插网线,则网卡会休眠,不再进行协议解析),也可以构建虚拟网卡(建立后,始终处于激活状态),进行仿真通信。
1.关于虚拟网卡添加请参考文章

虚拟网卡是什么?他又有哪些应用?又如何添加虚拟网卡MicrosoftLoopbackAdapter

2.设置  PLC :  虚拟网卡IP地址参数

1)IP地址:192.168.100.10
2)子网掩码:255.255.255.0
3)网关:192.168.100.1
  四、汇川 PLC 端配置
1.创建项目
2.添加EVO523 PLC
添加新设备  -> PLC -> 名称(Ana)  ->  EVO523-0808TN  -> 版本  ->  确定
3.添加  EtherNet/IP Adapter
硬件配置 -> LAN1(EtherNet)右键-> 添加设备  -> 现场总线  ->  EtherNet/IP Adapter  -> 添加设备
4.添加变量
默认变量表(也可以新建全局变量表)  -> 添加变量 -> 网络公开  "读写"
5.编译
默认变量表(也可以新建全局变量表)  -> 添加变量 -> 网络公开  "读写"
6.导出变量表
编程右键  -> 导出公开变量 -> 确定  -> 名称/格式  -> 保存
7.启动仿真

仿真 -> 选择适配器(网卡)-> 添加仿真  ->启动
8.装载-选择路径

下载 -> 选择适配器(网卡)-> 开始搜索  ->选择PLC  ->确定
9.装载-执行
装载
10.启动PLC
启动设备->完成
11.查看仿真状态
显示 START 则PLC已经仿真运行
  五、威纶通  HMI 端配置
1.创建项目
开新文件-> cMT1107X  -> 确定
2.添加 PLC
新增设备/服务器 -> 设备类型  ->  Shenzhen Inovance technology Co.,  Ltd ->  Inovance EVO (Ethernet) -> 确定

3.配置 PLC IP地址与端口号
设置->  IP地址与端口号 -> 确定 -> 确定
4.导入 PLC变量表
标签管理器 -> 浏览 -> PLC变量表 -> 打开  -> 导入  -> 确定  -> 确定
5.制作画面添加元件
依次添加以下变量
6.启动在线模拟
工程文件-> 在线模拟
  六、在线数据对比
1.PLC与HMI数据对比

如果觉得这篇内容对你有帮助,欢迎点赞、收藏、转发,评论区留言说说你在调试过程遇到的问题,一起交流学习!

---

延伸小知识:PLC-Recorder主要是满足快速采集的需求,这是与工业大数据系统显著的区别。

  后期我们会不定期奉献更多PLC工程小技巧。加关注,不迷路。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码