问题反馈:西门子PLC与台达触摸屏IP地址在同一网段,博图软件的远程访问也已勾选,但是西门子PLC与台达触摸屏仍然通讯失败,如图所示。
1.webp
处理方式:使用Dopsoft软件配置通讯参数时,误将端口修改成了101,故导致西门子PLC与触摸屏通讯失败,将端口修改为102即可正常通讯。