『7x24小时有问必答』

ABB机器人控制柜网口介绍
1.gif
2.webp

X2:(service)口;  X3:(LAN1)口;
X4:(LAN2)口;     X5:(LAN3)口;
X6:(WAN)口;    X7:(PANEL UNIT)口;
X9:(AXC)口;

上述网口中,X2口、X3口和X4口属于"Private Network"专属段。
X2口:用来连接运行Robot studio仿真软件的个人计算机,一键连接是连service口 就是x2 ,电脑ip192.168.125同一网段
X3口:通常用来连接机器人的示教器
X4口:连接DSQC1030输入输出模块
按照实际配置的不同,X5口也能属于Private Network段的一部分。
X6口:“Public Network”公用段,通常作为使机器人控制器连接外部的网络,与外部网络设备进行通讯。
X7口:连接机器人控制柜的安全板
X9口:与轴计算机相连。若使用了MultiMove,X9口会与连接所有轴计算机的某台交换机相连。

关于控制柜如何配置成换机介绍

如果LAN3被设置成LAN时,那么X2,X3,X4,X5就能当交换机来使用用了;网段为192.168.125.1-255。
接下来我们给大家介绍具体配置步骤:
01
3.gif
打开控制面板:

4.webp

02
5.gif
选择配置:

6.webp

03
7.gif
如下图所示,主题选项内选择Communication:

8.webp

04
9.gif
选择Static VLAN:

10.webp

05
11.gif
在static VLAN界面,选择X5网口: 12.webp