『7x24小时有问必答』

  驱动器接线示意图
▶  PWR   电源指示灯   通电时,绿灯指示灯亮
▶  ALARM  故障指示灯   电流过高、电压过低或者电压过高时,红色指示灯亮
▶  PU+   脉冲信号光电隔离正端     接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在PU-端接限流电阻
▶  PU-   脉冲信号光电隔离负端     下降沿有效, 当 脉冲由高变低时电机走一步。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5S
▶  DR+   方向信号光电隔离正端   接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在DR-端接限流电阻
▶  DR-   方向信号光电隔离负端     用于改变电机转向。要求:低电平0~0.5V,高电平5~24V,脉冲宽度>2.5S
▶  MF+  电机释放信号光电隔离正端  接+5V供电电源+5V~+24V均可驱动,高于+24V需在MF-端接限流电阻
▶  MF-   电机释放信号光电隔离负端        有效(低电平)时关断电机线圈电流,驱动器停止工作,电机处于自由状态
▶  -V   电源负极      DC20~50V
▶  +V 电源负极      DC20~50V
▶  +A,-A   电机接线
▶  +B,-B    电机接线

  接线方式

我们一般只接线: 接脉冲    方向 电源 电机线就行 (MF+-电机释放信号一般不接)

  不要将电源接反,输入电压不要超过DC50V。
  输入控制信号电平为DC5~24V,高于+24V时需要接限流电阻。
  故障指示灯ALARM灯亮,请断电后检查:
  供电电压是否低于DC20V或高于DC50V(2)电机接线及其它电路故障排除后重新上电
  驱动器通电时绿色指示灯PWR亮。
  设定表拨码开关设定

SW1-SW3拨开开关根据我们的电机的电流来设定
随意设定的话,驱动器是带不动电机的,我们以下面的步进电机为例:
步进电机,步距角为1.8°,额定电流2.5A   ,因为PEAK是峰值电流就不能超过2.5A,所以我们选择第一组数据
所以我们设定  SW1 ON,SW2 OFF ,SW3   OFF
SW4 OFF:半流    SW4 ON:全流    SW4拨到OFF,半流就可以了,不然可能容易过载
SW5-SW8
细分步数越高,步距角越小,定位精度越高
·1细分(整步):步距角1.8°,200步/转
2细分(半步):步距角0.9°,400步/转
·4细分:步距角0.45°,800步/转
大家可以看到驱动器上面还可以更细8细分精度就更高
我们这个不需要这么高的精度:
细分步数800就行
SW5:ON      SW6:OFF      SW7:ON    SW8 : ON
我们细分越小,程序上设定的距离就越小,细分越高程序上设定的越高,因为同样的距离      
细分越小1600个脉冲就到,细分越大可能就需要3200个脉冲或者5000个脉冲
好文分享
好物分享

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码