细心的朋友们会发现,其实在日常巡检工作中,部分配电柜柜体与柜门未进行跨接或跨接线断裂、松动的情况较为普遍,当然也会有很多朋友觉得,这个接不接的无所谓,反正大家对未接和断裂的情况也都习以为常了。那么今天咱们就一起来聊聊配电箱跨接线吧!
01跨接线的作用
◆ 确保接地连续性
配电箱门盖板与柜体间的跨接线又被称为生命线,其作用在于确保配电箱门与柜体接地的连续性,当然前提是柜体需已可靠接地,这一要求源自于多项规范标准(也就是说这是有具体的规范作为支撑的)。配电柜上的合页、铰链等连接装置虽然能够连接门盖板与柜体,但它们无法保证两者间的导通电阻始终小于100毫欧,因此需要额外的跨接线来强化接地效果。
◆ 跨越电阻要求
为强化接地效果,规范要求门和框架间使用裸编织铜线进行跨接,并配备标识。这样可以有效降低电阻,确保系统的安全性和稳定性。本文也给大家整理了部分关于仪表箱、配电柜门跨接线的相关规范,供大家参考,以备不时之需: 02规范要求
◆ 建筑工程标准
①GB 50303-2015《建筑电气工程施工质量验收规范》5.1.1中明确规定:柜、屏、台、箱的金属结构框架及基础型钢应与保护导体可靠连接;对于装有电器的可开启门,门和金属框架的接地端子间应选用截面积不小于4mm²的黄绿色绝缘铜芯软导线连接,并应有标识。
②GB 50194-2014《建设工程施工现场供用电安全规范》:
在6.2.4.2 中明确规定:配电柜的金属框架及基础型钢应可靠接地。门和框架的接地端子间应采用软铜线进行跨接,配电柜门和框架间跨接接地线的最小截面积应符合表6.2.4的规定。 在6.3.12 中明确规定:配电箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过保护导体(PE)汇流排可靠接地。金属箱门与金属箱体间的跨接接地线应符合本规范表6.2.4的有关规定。 ③JGJ46-2024《建筑与市政工程施工现场临时用电安全技术标准》在4.1.12中明确规定: 配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及电器正常不带电的金属底座、外壳等应通过 PE 端子板与保护接地导体(PE)做电气连接,金属箱门与金属箱体应通过采用黄/绿相间软绝缘导线做电气连接。 GB 19517-2023《国家电气设备安全技术规范》:在6.5 d) 2)中明确规定:如果在盖板、门、遮板等部件上装有电压值超过特低电压限制的器件时,则应使用特别为此设计并验证的保护导体(PE)或类似电气连接等附加措施以保证接地连续性; 03常见隐患
①装有电器的配电柜(台、箱)的箱门与柜体间无导线连接保护,箱门上的电气漏电时存在门轴处产生电弧引发火灾的危险,或者人员误触箱门造成触电事故的危险。
②装有电器的配电柜(台、箱)的箱门与柜体之间的连接导线未选用绝缘导线,存在箱门关闭时导线隆起误触带电部位造成电器火灾或触电事故的危险。
在平时的安全检查中,此类问题比较普遍,虽然此项条款并非强制性,危险性也较小,但基于安全防护而言,建议还是按上述标准设置为好。