文末有55个实战案例资料
导读:在最新的版本的200SMART软件中,除了老版本的一些功能之外,还迭代了一部分新的功能。比如在老版本的软件中寻址方式采用的是绝对地址,比如“I0.0,Q0.0,VW0,M0.0”等这种绝对地址。那么在使用3.2版本的软件时可以采用符号寻址,因为它添加了DB2数据块。
那么对于DB2数据块如何使用呢?可以按照以下步骤:
(1).打开软件中的“变量表1”,然后新建3个变量,数据类型都为“BOOL”。软件中会给每个变量分配一个地址,如“DB1.DBX0.0”
(2)在主程序中编写如下程序:程序中使用的是“启动”“停止”这种符号来编写,而不是采用“DB1.DBX0.0”地址。而且只能通过符号寻址!
注意:在 PLC 编程中,只能使用符号寻址来访问 DB2。但在与 HMI 通信时,必须使用绝对寻址来 访问 DB2 区域
那么除了上述这种编程方式可以实现符号寻址,也可以通过数组来帮助我们更高效编程。
(1)在“全局变量表”中新建“电机”变量,然后数据类型选择数组,包含了3个BOOL的数据类型。
(2)编写程序:通过符号的方式来访问DB数据块
使用DB2数据块中结合UDT数据类型使用方法:
(1)新建UDT数据类型,其名称为"电机"
(2)在全局变量表中,新建变量名为“电机控制”,其数据类型选择为“电机”
(3)程序中引用UDT数据类型方法
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527