一. 控制柜设备安装
1)根据现场情况确定控制柜位置。其原则是与门窗、墙的距离不小于600mm,控制柜的维护侧与墙壁的距离不小于600mm。柜的封闭侧不小于50mm,双面维护的控制柜成排安装时,其长度超过5m,两端宜留出入通道宽度不小于600mm,控制柜与设备的距离不宜小于500mm。
2)控制柜的过线盒要按安装图的要求用膨胀螺栓固定在机房地面上。若无控制柜过线盒,则要用10#槽钢制作控制柜底座或混凝土底座,底座高度为50~100mm。控制柜与槽钢底座采用镀锌螺栓连接固定,连接螺栓由下向上穿。控制柜与混凝土底座采用地脚螺栓连接固定。控制柜要和槽钢底座、混凝土底座连接固定牢靠,控制柜底座更要与机房地面固定可靠。
3)控制柜底座安装前,应先除锈、刷防锈漆、装饰漆。
4)多台柜并排安装时,其间应无明显缝隙且柜面应在同一平面上。
5)控制柜应可靠接地。
6)按照控制柜设计图纸施工,正确连接好电源进线,以及与整流柜、控制柜、直流刀、高压开关等相关设备连接电缆。
二. 整流柜的安装
(1) 根据设计要求确定是接地安装不是绝缘安装,用绝缘表测试绝缘强度,确认符合设计要求。
(2) 整流柜应与变压器、电解槽尽可能靠近;
(3) 整流柜四周应保留适当的检修位置;
(4) 整流柜底部应开一条电缆沟,安装控制电缆、进出水管及相应的一次、二次冷却系统;
(5) 整流柜交直流母线,其电流密度不大于1.0 和1.2A/mm2。
(6) 盘柜、设备安装的垂直度、不平度应符合规程规定,盘座底座坐落在绝缘子上,与地绝缘,盘柜铜排和阀侧铜排眼距应在同一水平线上,高度不符可以垫高支持绝缘子,保证阀侧与整流柜的平稳连接。
(7) 应检查每只元件冷却水软管的水喉的连接情况,送水后应检查元件冷却组件有无砂眼,渗水等现象的发生。
(8) 2 台冷却机组为成套设备,只需将底座及机组固定在指定位置即可,水箱、上下水管按照工艺要求进行安装。
三.配线槽
1)机房配线槽应尽量沿墙、梁或接板下面敷设,接线槽的规格要根据敷设导线的数量决定。电线槽内敷设导线总截面积(包括绝缘层)不应超过线槽总截面积的60%。
2)敷设电线应横平竖直,无扭曲变形,内壁无毛刺,线槽采用射钉和膨胀螺栓固定,每根电线槽固定点应不少于两点。地脚压板螺栓应稳固,露出线槽不大于10mm;安装后其水平和垂直偏差不应大于2‰,全长最大偏差不应大于20mm。并列安装时,应使线槽便于开启,接口应平直,接板应严密;槽盖应齐全,盖好后无翘角,出口线无毛刺。
3)梯井线槽引出分支线,如果距指示灯、按钮盒较近,可用金属软管敷设;若距离超过2m,应用钢管敷设。
4)梯井线槽到每层的分支导线较多时,应设分线盒并考虑加端子排。
5)电线槽、箱和盒要用开孔器开孔,孔径不大于管外径1mm。
6)切断线槽需用手锯操作(不能用气焊),拐弯处不允许锯直口,应沿穿线方向弯成90°保护口,以防伤线。
7)线槽应有良好的接地保护,线槽接头应严密并作跨接地线,但电线槽不得作为保护线使用,镀锌线槽可利用线槽连接固定螺丝跨接 1.5mm2 黄绿双色绝缘线铜芯导线。
8)线槽安装完后切口处补刷防锈漆一道,以防锈蚀。
四. 重型母线的安装
1)电解槽铜母排安装尺寸设计精确到毫米,安装前必须非常清楚图纸,核对现场走向及预埋件的位置。
2)铜母排软连接、铜垫块都由制造厂带来,应根据设计图纸确认每块铜排的安装位置,以免装错。
3)铜母排支持绝缘子底部由Φ100 钢管和钢板组成的支架来支撑。检查支撑件的走向、距离,须严格符合设计要求。
4)为保证母排的平整度,支撑件必须保持在同一水平上,支撑件的中心必须在同一直线上。
5)铜母排由人力或倒链放置在支持绝缘子上,母排固定夹具及支持绝缘子间的固定应平整
牢固,不应使其受到额外应力,不应构成闭合回路。
6)铜母排的接触面应连续紧密,连接螺栓应用力矩扳手紧固,紧固力矩值应符合GBJ149-90的规定。
五. 上位机的安装
1)最好使用UPS电源供电。
2)必须可靠接地。
3)用于通讯连接的电缆,按照通信标准铺设。不能和动力电缆走在一个槽架中。并且电缆
中间不能有断裂现象。