一、通过自定义模块进行转换(NA300系列)
(1)在NApro软件显示栏中找到DFB点击,新建自定义模块ANALOG_COVERT,可选择梯形图/功能块图/结构文本/C/C++,根据自身需要选择即可。
(2)自行定义输入输出引脚功能后,选中自定义模块名称,鼠标右键选择分析类型编译,如图所示。
(3)对自定义模块进行功能编写,如图所示。
(4)在NApro软件显示栏中找到VAR点击,新建变量模块unitanalog,设置维数(变量)数量,在变量模块下新建变量并定义,如图所示。
(5)找到资源-选择机箱-选择模拟量输入模块,配置信号类型。
(6)找到全部,选择用户自定义,选择自定义模块放入编辑区,输入工程量上下限,如图所示。
(7)使用MOV指令,如图所示
(7)触摸屏通过Modbus协议读取%MW0010即可显示机组直流电压。
二、直接在PLC模拟量输入模块中设置工程量上下限即可。(NA2000系列)
(1)找到资源-选择机箱-选择模拟量输入模块,配置信号类型,配置工程量上下限即可。
(2)由于PLC内部已经定义好了IW与MW的地址映射关系,因此触摸屏通过Modbus协议读取对应的%MW变量即可显示模拟量。