『7x24小时有问必答』
一、输入模块JBF5131/JBF5131A/JBF5131C
一般用于接收水流指示器、信号蝶阀、压力开关、70度防火阀等设备的反馈信号。
二、输入输出模块JBF5141/JBF5141A/JBF5141C
无源输出:用于需要无源开关量信号启动的卷帘门、电梯迫降等有源输出:用于需要有源信号控制的消防排烟风机、正压送风机、消火栓泵、喷淋泵等设备。
三、输入输出模块JBF5142/JBF5142A/JBF5142C
脉冲输出:DC30V/1.5A/100ms。
持续输出:7mA或13mA。
用于控制排烟阀、防火阀、送风口、强切等电磁动作类设备。
四、输入输出模块JBF5145/JBF5145A
JBF5145:脉冲输出:DC27V/1.5A/300ms。
JBF5145A:脉冲输出:DC30V/1.5A/100ms。
用于控制排烟阀、防火阀、送风口、强切等电磁动作类设备。
接线方式同JBF5142系列
五、输入输出模块JBF5146/JBF5146A
脉冲输出:DC22V/60mA/60min。
脉冲输出DC24V/60mA/120s,然后持续输出DC12V/16mA/4h。
用于控制排烟阀、防火阀、送风口、强切等电磁动作类设备。
接线方式同JBF5142系列
六、输入输出模块JBF5147C
无源继电器输出触点,触点容量1A/250VAC 或2A/30VDC。用于控制如风机、水泵等设备。(控制AC220V的通断,故安装时注意安全)。
七、输出模块JBF5143/JBF5143A/JBF5143C
单个模块最多带载青鸟标准3W扬声器20个。使用非青鸟音箱且音箱内不带电容,模块后需要串接电容解决模块报故障。

八、层显JBF5060/JBF5061
每回路最多15个。
九、输入输出模块JBF5155(不用编码)
一般用于消火栓泵、喷淋泵、排烟风机、送风风机等设备的直接控制。根据现场设备控制柜有没有自保持功能分两种接线方式。信号区分正负。