送5000金币讨论两个基本的梯型图

[复制链接]
abilityboy79 | 2009-7-2 14:52:00 | 显示全部楼层

这个让我们知道了 plc的扫描周期 和存储方法

a是不稳定的 t0总是在第二个扫描周期得到了 确立 是0还是1的逻辑 如果下面还有c图的话 拿就是a b不稳定了

ranpeng | 2009-7-4 10:34:00 | 显示全部楼层

同意10楼的观点!

B图应该能稳定一点……

ranpeng | 2009-7-4 17:06:00 | 显示全部楼层
学习了……
Angll | 2009-7-5 10:51:00 | 显示全部楼层

图a中:工作分为两个状态.

1.当X0置1少于1S时(小于T0的动作时间),YO自锁并接通定时器T0,当T0计时到1S时断开Y0自锁.并清零.

结论:当X0动作周期少于1S时,或在1秒内动作N次,Y0只动作1S.

2. 当X0置1大于1S时(大于T0的动作时间),Y0自锁并接通T0,当T0计时到时则断开Y0自锁,T0计时清零,程序回到了动作前的状态,由于X0是一直接通的,所以Y0的断开时间只是PLC一个扫描周期的时间,从而再次执行上面的过程,直到X0断开.

结论:当X0动作周期大于1S时,Y0的动作为动作1S,断开一周期,再动作1S,再断开一周期,这样反复循环,直到X0断开并执行最后一个动作周理.

图b中:工作分为两个状态.

1.当X0置1小于1S时,动作跟图a的动作是一样.结论也一样,在这里不多说了.

2.当X0置1大于1S时(大于T0的动作时间),Y0自锁并接通T0,当T0计时到时则断开Y0自锁,但T0计时并没有清从而会继续断开Y0,使Y0无法接通.

结论:无论X0接通多长时间Y0只动作1S..

以上两个梯形图,不会引起什么不稳定,而是各有各的用处,在实际编写中我也常有上面两个程序.

以上是我分析的结论,请多多指教........

[此贴子已经被作者于2009-7-5 10:54:33编辑过]
zhchzh | 2009-7-6 15:32:00 | 显示全部楼层

A:当常开触点X001=1 ;常闭触点T001=1(保持原有状态);线圈Y001=1”同时,定时器线圈T001 K10= 1 Y001自锁,同时,T001定时;

当定时时间t=K10”时,定时器线圈T001 K10输出,即T001=0”;线圈Y001=0”,同时定时器线圈T001 K10=0”;取消自锁;

如果常开触点X001为阶跃信号,则梯形图的“其它部分”保持为原来状态。

如果常开触点X001为长“1信号时,则线圈Y001、定时器线圈T001 K10、常开触点Y001做周期为T的“矩形波”,其中T= K10+t(△tT001动作时间)。

B当常开触点X001=1 ;常闭触点T001=1(保持原有状态),线圈Y001=1”,同时,定时器线圈T001 K10= 1 Y001自锁,同时,T001定时;

当定时时间t=K10”时,定时器线圈T001 K10输出,即T001=0”;线圈Y001=0”;取消自锁;

如果常开触点X001为阶跃信号,则梯形图的“其它部分”保持为原来状态。

如果常开触点X001为长“1”信号时,定时线圈T001 K10始终为“1”,常闭触点T001保持断开状态;线圈Y001=0”。(注意:当定时器控制逻辑行为一个“上升沿”时开始工作,若定时器控制逻辑行保持接通状态,则其触点动作保持,直至控制逻辑行断开,各个触点复位)。

注意:每一个分号“;”表示一个动作步骤。

zhchzh | 2009-7-6 15:34:00 | 显示全部楼层

所以B可能是错的

zee_ren555 | 2009-7-9 10:10:00 | 显示全部楼层
a不稳定 PLC工作时先采集输入-程序编译-输出刷新 这么一个过程,a是t控制输出,b是输出控制t,所以a稳定
zee_ren555 | 2009-7-9 10:10:00 | 显示全部楼层
b稳定 打错了
bang6518 | 2009-7-13 10:02:00 | 显示全部楼层

我认为B图正确,A图工作不稳定.

1.因为B图当X001=1时,Y001=1,且定时器T001工作,时间到Y001=0,T001也失电,工作正常.

2.而A图定时器到时其本身与Y001同时掉电易引起不稳定.

fosdick9339 | 2009-7-13 17:07:00 | 显示全部楼层

支持7楼的朋友

wdqwdq | 2009-7-15 14:49:00 | 显示全部楼层
我新来的,送我两个吧,以后这就是我常来的地方了
yffshun365 | 2009-7-18 10:48:00 | 显示全部楼层

当然是第二个不稳定了

cb01111 | 2009-7-18 22:54:00 | 显示全部楼层

本人赞成第一个方案,当Y1接通后自锁,并开始定时,时间到把Y1断开,并使定时器自身也复位,貌似无异常。

而第二个方案,定时器只断开Y1并没没有使自身复位,若X1为开关一直接通状态,可能对其控制会有影响。

以上本人拙见。。。

haizhang | 2009-7-22 13:17:00 | 显示全部楼层

到底金币悬赏了没有啊?

A图是不稳定的。B图是稳定的。很简单的原理嘛。。

A图的时间继电器是接在自身反串后的,当XO接通,Y0输出,同时自锁。但T0计时到点,串联点T0断开,导致计时器T0也断开,计时器断开后串联点T0又自动接通,这样会使Y0一闪一闪的。

jxndzwb06 | 2009-7-22 19:11:00 | 显示全部楼层

a图个是互锁,按X1到1秒后,Y1断开,X1如果不到到1秒,那Y1的输出就跟着X1的时间。B图不比较稳定,可也会出问题,当T1导通的时候,那么Y1就再也导通不了,除非断电或变成编程模式。 请大家检验。

wb4090 | 2009-7-25 20:14:00 | 显示全部楼层
这2个图是对于X0而言,头1个在1个X0=1信号下,可以多次闪动,形成闪烁。第2个在X0=1下Y0只闪动1次,逻辑上都正确。
xz_baojh | 2009-7-27 18:39:00 | 显示全部楼层

第一个为延时1秒断开电路,同时定时器线圈断电;第二个也为延时1秒断开电路,但定时器线圈带电

qinshaohua | 2009-7-28 12:47:00 | 显示全部楼层
看似很深奥啊
wei077358 | 2009-7-29 14:31:00 | 显示全部楼层

1、我认为a,写得比较好,因为他不用进栈,从而减少内部处理

2、然后他们响应相差一个扫描周期

zydbhx | 2009-8-2 20:10:00 | 显示全部楼层

同意楼上的

yunhan | 2009-8-3 12:04:00 | 显示全部楼层

本人认为A图不稳定,因为按照继电器的动作需要一定的反应时间,A图中时间继电器T1动作完马上闭合, 继电器Y1可能来不及反应而一直处于工作状态,从而不能达到要求.

   (本人一点浅见~~)

wkgwpr | 2009-8-4 15:42:00 | 显示全部楼层

现在回答还来得及么?

很明显 对于 Y001,后面的电路还会用到.

第一次按下 X001时,两个电路的工作功能是一样的.

但当定时器记数值满的时候就不同了,

对于A ,能保证 X001与定时器同时断开,但是 B图就不能保证了

因此B 图的工作不稳定

65107952 | 2009-8-4 22:45:00 | 显示全部楼层

因为楼主给图时没说具体用途。如果一般的开关信号控制的话,我觉得第二个图有问题。

现假设X01是按下就放开而不是一直按着,第二个图在定时器到达1s,如果在下一个扫描周期按下X01的话使定时器继续定时会造成Y01无法闭合的情况,而第一个图不会。

WIND8524 | 2009-8-6 21:42:00 | 显示全部楼层

?????

我觉得:B程序不稳定(前提是A、B中X1在一个扫描周期内完成ON-OFF,如不是,两个都不可能完全稳定,这个就是时序问题了)

理由:A程序中,Y1在T1接通后的一个扫描后断开,同时依次复位了T1

而:

B程序中,Y1在T1接通后的一个扫描后断开,但在断开Y1的这个扫描周期里,按照PLC扫描顺序(从下到下)是先断开Y1后再复位T1,问题就出在这里了,,

lyd053148 | 2009-8-7 20:36:00 | 显示全部楼层
我个人认为B图不稳定,差别在于安X1的时间,如果B图X1接通时间过长会导致T01失去作用
heguojun007 | 2009-8-9 14:12:00 | 显示全部楼层
我是新手,看了各位的解答很受启发,我觉得楼主发的图B应该是我修改后的图样,这样可能比较好看一点,楼主写的程序X001不用考虑长时间触发,X001的触发时间是大于PLC扫描周期而小于一秒,不可能是长时间触发,如果X001长时间触发就没必要再用Y001的长开来闭锁电路,楼主也说了他写的是延时断开的电路,在X001瞬时触发的基础上两个电路都能工作,但A图可能造成Y001不能断开,T001的断开是受系统时间影响,T001的断开同时也把自己的状态归零,如果断开的时间是系统刚刚扫描过此T001所在行的状态(几率事件)就会造成在下一个周期Y001和T001再次启动(X001没有触发的情况下),而B图由于T001动作不能归零本身的状态所以比A图稳定。[upload=gif,showimg.gif]UploadFile/2009-8/20098914122360347.gif[/upload]
[此贴子已经被作者于2009-8-9 14:14:26编辑过]

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?注册哦

x
566503 | 2009-8-10 18:52:00 | 显示全部楼层

按我们的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图,y1断开后,定时器还要工作一个扫描周期才断开。a图比B图稳定

zhangqin | 2009-8-14 10:57:00 | 显示全部楼层
此梯形图中,还可以考虑X001是长信号、还是短信号,从这里出发分析得: 1、若X001为长信号:a图中线圈Y001收到的为1S的脉冲信号(也可以说是死循环)如果Y001是步进电机,结果会很糟糕,严重影响电机寿命;可以认为a是不稳定的; 对于b图,则线圈Y001接通1S后失电,为稳定的。 2、若x001为短信号:a图中线圈Y001带电不稳定,处于临界脉冲,应考虑各个器件的响应时间而定,总之呢,a图不稳定; 对于b图,则当x001由off-on时,y001带电并自锁,延时1S后自动断开,当输入信号X001再次由off-on时,可实现y001带电并自锁,执行操作1S。 总体说来,我认为对梯形图的分析应结合实际,加深印象,为以后解决工程实际打下基础!! 请朋友指正!!
yzl-1969 | 2009-8-15 09:15:00 | 显示全部楼层

我认为b图不稳定。

zhuyunmiao | 2009-8-15 14:13:00 | 显示全部楼层

此题很模糊,如果定时器是为1S定时器,分两种情况:

如X0信号小于1秒

A图:Q0.0输出时间为1S

B图:Q0.0输出时间为1S

如X0信号为连续

A图:Q0.0输出1S后会断开,再输出1S后又会断开,不断循环~~~~~

B图:Q0.0只能输出1S。

最终个人结果,B图要比A图稳定!

gchxm | 2009-8-17 22:48:00 | 显示全部楼层

第一个是延时时间到 了以后先断开T1的常闭再同时断开Y1和T1。

第二个是延时时间到 了以后先断开T1的常闭,Y1断电,先断开自保再断开T1.

edward200801 | 2009-8-20 16:15:00 | 显示全部楼层

我觉得要看X0的输入信号了,如果X0是脉冲的话,第一个就是一秒一跳,不过就是跳一次就完了,不会再跳了,因为Y0也变成了0. 第二个应该也一样的. 不过是在X0到来时,如果,计时同时结束时,可能对第二个回路产生麻烦,有可能丢失一次.

caxubo | 2009-8-20 17:09:00 | 显示全部楼层

A图是时间继电器到时后Y001失电断开,因T001和Y001线圈并联会影响PLC工作稳定,有时Y001不会失电断开。

B图是时间继电器到时后Y001失电断开,自锁断开T001失电复位,必须重按X001才能使Y001得电闭合,设计比A轶闻稳定。

67370494 | 2009-8-22 11:05:00 | 显示全部楼层
B稳定
pengle | 2009-8-22 15:46:00 | 显示全部楼层

看上去A B 两图工作结果都一样。A图的确点是T1的常闭触点在T1 Y1线圈的前面,如果瞬间T1先Y1复位,T1触点闭合,

此时Y1 T1继续工作。而B图就不会有这种情况发生。

aaaa_7777 | 2009-8-23 01:43:00 | 显示全部楼层

\"图片点击可在新窗口打开查看\"

我是一个初学者,我想应该是B不稳定,在B图中在程序要判断T001常闭点的时候,也几乎是同时要启动定时器的时候,在PLC中CPU执行各种指令时,所用的机器周期不同,假如是先开T001再判断T001的常闭点,Y001就不能输出不了,而A就不会这样,要是按照梯形图的分析方法,从左到右,从上到下,那么把B图(T001 K10)在画上面,T001和Y001在画下面,又会怎样呢?不知分析的对不对,请勿见笑

[此贴子已经被作者于2009-8-23 1:44:35编辑过]
seelxp | 2009-8-25 23:06:00 | 显示全部楼层

a跟b 我个人认在程序设计的时候我们要先知道想要达到的控制目的,其实a跟b是有区别的。

a很明显,如果X1一直on 那Y0就会输出,T0开始延时 时间到以后把Y0切断 同时把T0也复位。我个人认为这样的程序如果换成电路图的话看起来就比较明显。

b应该没有问题。

综合以上分析 我个人认为a相对为b来说的话会不稳定。

suxinxin | 2009-8-26 01:21:00 | 显示全部楼层

第一个在X1点动接通后Y1、T1同时工作Y1辅助接通自锁,T1开始延时 当时间=设定值时T1常闭转变为开路,回路断开,Y1、T1同时失效,T1同时恢复接通状态,有可能引起Y1再次接通,Y1有可能出间歇的接通、断开,当X1处以接通壮态时,Y1会出现间歇接通、断开,而第二个在T1常闭断开时,Y1先失效,而T1此时尚未失效,还是处于断开状态,不会出现反复接通的现象,个人认为第二图会比第一图稳定。

bluesnowst | 2009-8-27 12:53:00 | 显示全部楼层

2个不同点就是定时器的触发信号不同,第一个断开后就不在计时了,断开了,第2个会以定时周期开关切换。。

sycsw | 2009-8-28 21:17:00 | 显示全部楼层
b图可能会引起系统不稳定!!!!
hutao | 2009-8-30 13:26:00 | 显示全部楼层
初步看上去两个图的功能一致,但从程序扫描周期分析,两图略有不同。若A、B都通上电时, B图中的定时器会先于A图中的定时器工作一个扫描周期,当程序运行1S后,B图中的Y1会立即 断电,故程序稳定;而A图中的Y1会到程序运行到1S后的下一个周期到来时才断电,故A图不太 稳定。 个人意见,请参考!
flysp | 2009-8-30 17:08:00 | 显示全部楼层

a和b都对,只不过b更好一点,还是要看需要什么功能

py1113 | 2009-8-31 19:03:00 | 显示全部楼层

现在的编程中都是用的A图方法 但是B图会比A图晚度少时间断开呢

gavinshen | 2009-8-31 20:47:00 | 显示全部楼层
不太清楚,是新手,学习下
zjg0000 | 2009-9-1 23:23:00 | 显示全部楼层

[??]

学生认为图bT1断开时间滞后 图aT1.
cjw1982520 | 2009-9-3 20:24:00 | 显示全部楼层

第一个图会比较稳定,第二个图会不稳定,因为PLC扫描是从左到右,从上到下一次扫描的,上一行的扫描结果作为下一行的输入

jhmkine | 2009-9-4 20:03:00 | 显示全部楼层

第一个一秒的频闪,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,反复一秒频闪。

第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,计时一秒。

huangjiayue | 2009-9-4 22:47:00 | 显示全部楼层

B如果X1不OFF那T1不能复位.且B的T1应在第一行,语法有误.

1034307341 | 2009-9-5 07:04:00 | 显示全部楼层

第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。

第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题

liupenghui | 2009-9-5 09:47:00 | 显示全部楼层
那个我们学习用的是第一种的他的原理我还有点搞不懂呢,我感觉第一种会1秒的时候闪一下!!第二种的话x1接通后.t1 1s后断开y1也断开.
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则