送5000金币讨论两个基本的梯型图

[复制链接]
davidsk2001 | 2007-7-24 18:42:00 | 显示全部楼层

Drawing B can work well than drawing A because after drawing A run for first time then problem will start occur with timer 1 (T1).

wzc5126 | 2007-7-27 11:05:00 | 显示全部楼层
A B图中X1常闭久些,你会发现A 不稳定
wzc5126 | 2007-7-27 11:08:00 | 显示全部楼层
X1按得久些,你会发现A不稳定
wzm1122 | 2007-7-30 08:43:00 | 显示全部楼层
dddd
fangmiao1227 | 2007-7-30 08:53:00 | 显示全部楼层

大家讨论很激烈啊..学习了

xzx8888 | 2007-7-30 13:30:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
sunzhongjian | 2007-7-30 15:17:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cyclone2046 | 2007-8-2 01:03:00 | 显示全部楼层

稳定性差不多

只不过第二种稍好一点

cyclone2046 | 2007-8-2 01:08:00 | 显示全部楼层

第一种Y1一直循环

第二种Y1只要满足一次就需要手工操作一次

yankai413 | 2007-8-5 11:51:00 | 显示全部楼层

大家讨论了这么多了.答案也基本一致,楼主不公布答案莫?

feitianbird | 2007-8-6 17:19:00 | 显示全部楼层
受教受教!
yangfeng9911 | 2007-8-6 21:45:00 | 显示全部楼层

如果x1按下超过1s:a 图t1定时器1s会自动复位,y1断开,一扫描周期后如果X1未断开 y1又输出, y1 输出会不稳定!

b图 不会!!

个人见解!

yangfeng9911 | 2007-8-6 21:47:00 | 显示全部楼层

??:(hnjsy)??????????????,?X1?...

a不稳定 如果x1输入超过1s y1输出就不稳定!
jhbob | 2007-8-13 14:09:00 | 显示全部楼层

如果X001 ON的时间小于T001的设置时间,a、b动作是一样的!

如果X001 ON的时间大于T001的设置时间,a是不稳定的,会出现Y001闪烁的现象(X001始终ON);b到时间把Y001断开(X001始终ON),相比较而言b是比较稳定的。

时序图见楼下:

jhbob | 2007-8-13 14:09:00 | 显示全部楼层

如果X001 ON的时间小于T001的设置时间,a、b动作是一样的!

如果X001 ON的时间大于T001的设置时间,a是不稳定的,会出现Y001闪烁的现象(X001始终ON);b到时间把Y001断开(X001始终ON),相比较而言b是比较稳定的。

时序图见楼下:

jhbob | 2007-8-13 14:11:00 | 显示全部楼层

a时序图

       
X001   <1秒     >1秒    
         
Y001   1秒   1秒   1秒  
1scan
jhbob | 2007-8-13 14:12:00 | 显示全部楼层
b时序图
       
X001   <1秒     >1秒    
     
Y001   1秒   1秒    
   
victor101993 | 2007-8-14 20:36:00 | 显示全部楼层

大家分析的很有道理,学习!

ivwsyu | 2007-8-17 13:51:00 | 显示全部楼层

第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,可以正常工作,稳定性好于第2个。

第2个格式就已经错误了,程序转换以后可以正常工,作稳定性差,速度慢。

wxl3729261977 | 2007-8-17 14:09:00 | 显示全部楼层
应该A不稳啊,PLC有扫描滞后,很显然在A中存在不稳定的情况.
wanttyer | 2007-8-17 14:21:00 | 显示全部楼层
晕了,我记的好象说是A比较稳定,到底是那一种啊?高手指点了
MAJIA1986811 | 2007-8-22 14:04:00 | 显示全部楼层

可是我看如果在输入方式不变的情况下,两个图工作方式不一样怎么有可比性呢?

说错了高手别笑哦!

smtplc | 2007-8-24 22:21:00 | 显示全部楼层

??:(hnjsy)??????????????,?X1?...

以下是引用hnjsy在2007-6-12 20:51:00的发言:

第一个很明显象一个一秒的跳灯,当X1接通后Y1有信号出,T1时间到切断T1常闭,Y1,T1常闭切断,T1 也把自己复位,(这时X1还有信号的情况下),T1常闭又通了,又继续前面的动作,很显然是不稳定。

第2个X1有信号后Y1自锁到T1时间到后,Y1输出断开,应该没有问题。

同意。

jhkdklw | 2007-8-27 21:59:00 | 显示全部楼层

按我们继电器线路的习惯分析,两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图在梯形图语法上出错.这只是本人的一点浅见,还请各位高手指点指点,

nlei1102 | 2007-8-29 10:32:00 | 显示全部楼层
a图会使我们系统不稳定
当X1接通到断开的时间很长或时间不定的话,
Y1就会交替的ON/OFF
斑竹很有心那。
支持
feiyang25 | 2007-8-31 10:32:00 | 显示全部楼层

个人观点:

假如X001是一个脉冲信号,B图当Y001断开,而T001还在扫描周期内的时候,X001接通将不起作用,所以B图不稳定;

假如X001是一个连续信号,B图则更加不稳定,

所以我个人的观点就是B图不稳定,请各位大师指教!!!

[em25]
feiyang25 | 2007-8-31 10:41:00 | 显示全部楼层
A图是很稳定的,A图程序本来就是一个跳灯程序,本来的就是闪烁的,哪来的不稳定,时间长短没有意义,而B图时间长短就出来不一样的结果,所以B图不稳定[em01]
yanlonga1122 | 2007-9-6 11:53:00 | 显示全部楼层
这里先谢谢了
fsxhb2008 | 2007-9-17 13:14:00 | 显示全部楼层

两个都可以用,没有一个不稳定的,都是在1秒钟后断开

xiaodu | 2007-9-18 19:57:00 | 显示全部楼层
我认为B图是稳定的,按照图中所画,应该是用T001的常闭点去控制Y001,而非用Y001去控制T001,A图中计时到即复位T001,B图中为Y001失电动作后复位T001
xcxn70 | 2007-9-21 21:53:00 | 显示全部楼层
本人觉得a图不稳定,那要看输入扫描时间多少了.我也是初学者不知道对不对请资深者评点.
tianren88 | 2007-9-21 22:06:00 | 显示全部楼层
不考虑其它的问题,Y1在1秒之后都会断电OFF,管理员我说对了没有,对了,可要给我金币啊。哈哈
maomao828 | 2007-9-26 14:16:00 | 显示全部楼层
厉害啊
haojiao | 2007-9-26 14:36:00 | 显示全部楼层

大家说了那么多,那个才是正确的啊,

zhrentz | 2007-9-26 15:02:00 | 显示全部楼层
b图不稳定!!
gavin123 | 2007-9-26 20:51:00 | 显示全部楼层

稳定性不同而已,功能差不多.

[em09]
cnplc | 2007-9-26 20:56:00 | 显示全部楼层
我认为B图是稳定的
chendongkai | 2007-9-26 22:07:00 | 显示全部楼层

A程序正确,B程序存在语法上的错误!!!!!!!!!

jhbob | 2007-9-28 09:22:00 | 显示全部楼层

如果X001 ON的时间在1秒以下,a,b图的功能是一样的,1秒后Y001断开!

如果X001 ON的时间在1秒以上,a图是不稳定的,b图是稳定的!

weihua | 2007-9-28 09:56:00 | 显示全部楼层
我感觉俩个图的意思一样 不知对不对 请指正 谢谢
ytw1981 | 2007-9-28 12:28:00 | 显示全部楼层

看完了所有的回复,我觉得我们这里高手真是多啊,真向你们学习了。不过我要在这里说一点我的看法,楼主在这里面一再的强调不把X1考虑进去,我觉得如果不考虑X1进去这个电路就没意义了,在所有人的回复当中大家提到最多的是扫描时间和扫描顺序,我觉得在不考虑到相对精确的控制的话可以不考虑扫描时间和顺序,但一定要考虑X1接通的时间,因为这里面有一个X1,而X1又是主要控制,他接通的时间长短决定了输出的稳定性(针对A图来说),如果A图X1改为上升沿接通,在非精确控制电路里使用的话稳定性应该是差不多的,所以此电路应该考虑X1进去。初学者的一点建议,可能偏离了话题,但这是我的一点看法,请高手指点。向高手学习,继续关注此贴。

icefeng | 2007-9-29 14:47:00 | 显示全部楼层

d:\\aa.jpg

如果a图中的X1一直常闭,那个Y1是以1秒开,一个PLC扫描周期关的脉冲输出,

----- ----- ----- -----

-- - - -

如果是X1是脉冲信号输入,那又要另外分析,如果从肉眼来看的话,两个的输出没有区别,但是按PLC内部执行的话,B图中Y1的输出要比A图中Y1的输出慢一个扫描周期停止输出。

个人的一点看法,望高手指点

qiaolinteng | 2007-10-7 16:55:00 | 显示全部楼层

?5000???????????????

首先:从扫描周期讨论

假设图A,B分别载入相同的PLC中运行,X01闭合时间<1秒且>1个扫描周期.X01同时闭和

A图

此时则1秒到达前1周期 状态:X01开 Y1闭 Y1自锁闭 T1开

1秒到达时1周期 状态:X01开 Y1闭 Y1自锁闭 T1闭

1秒到达后1周期 状态:X01开 Y1开 Y1自锁闭 T1开

1秒到达后2周期 状态:X01开 Y1开 Y1自锁开 T1开

B图

此时则1秒到达前1周期 状态:X01开 Y1闭 Y1自锁闭 T1开

1秒到达时1周期 状态:X01开 Y1闭 Y1自锁闭 T1闭

1秒到达后1周期 状态:X01开 Y1开 Y1自锁闭 T1闭

1秒到达后2周期 状态:X01开 Y1开 Y1自锁开 T1开

可以看出B图中T1多1个扫描周期闭合

其次:从指令表中看B图要用7步而A图只用5步

本次只讨论\"X01闭合时间<1秒且>1个扫描周期\"时段

本人的一点看法 望给指正

本人邮箱 qiao-teng@163.com

谢谢大家

qiaolinteng | 2007-10-7 17:20:00 | 显示全部楼层

从本人前一个讨论看

\" X01闭合时间<1秒且>1个扫描周期\"时 两个图的功能是一样的,本人以实验过没有发现问题

综合的讲我认为A图较好

最后讨论X0<1个扫描周期:从程序扫描顺序看只要PLC的输入映像区的X0映像位能置位,即可启动程序.但这样是不稳定的,应避免的,

X01闭合时间>1秒时无意义

本人的一点看法 望给指正

本人邮箱 qiao-teng@163.com

谢谢大家

JWM_0924 | 2007-10-22 15:02:00 | 显示全部楼层

这里面有一个X1,而X1又是主要控制,他接通的时间长短决定了输出的稳定性。b图在x1接通大于1秒时会稳定的断开y0

而a图在x1接通大于1秒时会会出现y0的输出不稳定。

[em08]
303675583 | 2007-10-22 19:18:00 | 显示全部楼层
我支持楼上的观点!竞争线路在外部继电器线路是很明显的,在PLC里扫描时间是短,竞争还是存在的.
toptron | 2007-11-2 09:51:00 | 显示全部楼层
两个梯形图的功能是一样的:都是自保持1S输出.以上两个我都有写过,好像没什么问题.但现在看来,第二个程序可能会比较不稳定.谢谢!
panhua202 | 2007-11-4 00:27:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
cyclone2046 | 2007-11-8 00:56:00 | 显示全部楼层

b bu wen ding

yxbyll | 2007-11-21 10:32:00 | 显示全部楼层
顶顶顶,都是高人[em17]
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则