送5000金币讨论两个基本的梯型图

[复制链接]
zjx168 | 2008-8-1 21:31:00 | 显示全部楼层

这是两个定时停止电路,a图是X001点动启动后Y001自锁后T001延时K10后YOO1停止,也就是如果给X001有一个上升沿的信号,那Y001就可启动并延时K10后停止。能正常工作。

B图是存在稳定性不好的,原因是从PLC的工作模式是循环扫描执行指令,有不能完成定时断开Y001 的可能性。不知回答正确否,请楼主指正。

hly2008 | 2008-8-17 23:54:00 | 显示全部楼层

这道题我们可以从两个方面就会有两个结论

1X1做为启动〈让X1闭合一下后断开〉时;这两个电路原理就一样〈Y1工作1秒后断开都没稳定可言;其中还有一 个条件X1小于1

2X1做为切换开关时;上面的电路就变成了闪烁电路〈不稳定〉;下面的电路就是1秒后断开

还听高手高见。

[em54]
lanfeng213 | 2008-9-10 19:27:00 | 显示全部楼层

这么灰色啊?

youme222 | 2008-9-24 17:25:00 | 显示全部楼层

那要具体看X01的给定是什么样的了

如果是一直给定即工作时X01一直处于长闭,则a图是一个:Y01输出为1秒动作一次

b图则是Y01输出1秒后切断输出

若给定是一个瞬时信号,则a图和b图都会一直有输出,前提条件是输入信号的保持时间不能超过1秒

所以说2个图都不够稳定

yeoman888 | 2008-10-11 20:15:00 | 显示全部楼层
结果如何,谁能拿到金币??????????
wangjw2007 | 2008-12-23 00:52:00 | 显示全部楼层
两个图在X001接通时间小于1S时,都可以完成既定功能,而接通时间大于1S+一扫描周期时情况就不同了;此时B图是不能及时断开T001的,何时断开与X001接通时间有关.而A图则会在一周期后再接通,实际中可能会不能稳定完成控制功能.要完成这种功能,工业控制中一般都是先用X001产生个脉冲,再通过Y001保持,就可以了.比如工程中的常用的一键多功能的按键触发\\滤波\\设置等都可能会有类似问题
wangyanjing | 2009-1-2 19:34:00 | 显示全部楼层

wo

wuji589414 | 2009-2-21 18:17:00 | 显示全部楼层
我觉得B可能造成不稳定。
zhaoan0919 | 2009-4-13 17:14:00 | 显示全部楼层

若程序的本意是在X001为ON后,Y001立即为ON,过1秒后Y001自动断开且不会自动接通。则a图不稳定b图是稳定的。

因为a图中,若X001为ON的时间超过1秒,则可能使Y001在过1秒断开后又很快自动重新接通,不符合上述本意。而b图中则能有效保证Y001在过1秒后可靠断开。

miaoxinkun | 2009-4-16 20:49:00 | 显示全部楼层

直观的看第二个不稳定

xxbbyy | 2009-5-23 18:01:00 | 显示全部楼层

本例要看x001是顺动还是带自锁的,

如瞬动则两例对y0001的结果是一样的

如带自锁则第一例为延时的点动输出

第二例为延时停止输出。

yjd20053480 | 2009-5-25 20:15:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
ycwsky | 2009-5-25 21:24:00 | 显示全部楼层
当X1置ON时间小于T1设定值,A与B都对,当X1置ON时间大于等于T1设定值时,对于A,Y1会出现闪烁,而B不会.
具体要看需要达到什么样的功能.
jswjh | 2009-5-26 06:22:00 | 显示全部楼层
个人认为B图的稳定的;因为T1秒断开Y后在由Y断开T。
fs16899 | 2009-5-28 09:29:00 | 显示全部楼层

A????,B???

梯形图应该是反映X0接通后,输出Y1自锁保持,再通过T0延时断开吧.

本人在PLC做了实验,当X0接通后能正常断开时,两个梯形图都正常,即Y1能通过T0延时释放;

但当X0接通后不能断开时,则A图中的Y1是一直输出的;但B图中的Y1还是能通过TO延时释放;

所以A梯形图有存在工作不稳定的可能性;这种现象应该是PLC工作扫描元件顺序引起的.

soarcyz | 2009-5-28 11:06:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
chinayl | 2009-5-29 18:09:00 | 显示全部楼层

两段程序,都不会造成系统不稳定,解释之:

A程序:是一个循环语句,当X1常通时,T1自动循环计时,以每秒的时间段来导通Y1,Y1此时为自保,通过常闭的T1控制,这种方式可以作类似的报警灯闪烁程序。

B程序:是一次延时导通程序,当X1通,此时T1为不通,Y1输出线圈为通,并且通过T1自保。此时T1开始计时,计时到,则T1为通,T1通的话,那么Y1就常闭了,除非当X1从ON状态至OFF状态,再直ON状态,才会重新计时。

[此贴子已经被作者于2009-5-29 18:11:27编辑过]
wangdongjy | 2009-6-1 14:31:00 | 显示全部楼层

从视觉上只看结果,基本看不出来什么差别的!但是CPU扫描处理上却走的不同的过程,第一个,就有是个简单的程序扫描,第二个有个读栈的处理。第二个的时间继电器T001的断开要比第一个稍延迟点。

migickido | 2009-6-1 20:52:00 | 显示全部楼层

b比a 晚断开一个扫描周期

spark2008 | 2009-6-2 13:55:00 | 显示全部楼层
正确方法应该是按B图编写梯形图.当X001保持为\"1\"状态的时间超过定时器的定时时间,A图中输出Y001会发生闪动输出,而B图不会.
liaomay99 | 2009-6-3 12:59:00 | 显示全部楼层

本人覺得a圖可能會引起系統不穩定。

a圖相當於控制系統的營運\時間,定時時間到,y1還要工作一個掃描週期才斷開, 也許不斷開,

b圖,t1斷開後,定時器還要工作一個掃描週期y1才斷開。

這只是本人的一點淺\見,還請各位高手指點指點

jinxue | 2009-6-3 19:46:00 | 显示全部楼层
第一个按下X001超过一秒时会引起系统不稳定,因为Y001自保时T001到一秒时常闭点断开,又复位接通,那Y001断开又接通系统不稳定,第二个应该没有问题
cpla901 | 2009-6-4 00:07:00 | 显示全部楼层

我杂不懂呢,请指教

daibailin | 2009-6-4 19:36:00 | 显示全部楼层

B?????

b工作不稳定。
guanweikou | 2009-6-5 14:20:00 | 显示全部楼层

A图在T0断开的时候的同时也把T1清零了,这样就很可能会出现Y1不能断开;

而B图 就是先断开Y1 , 然后用Y1去把T1清零;

个人认为B图的稳定的;

zzben | 2009-6-5 20:15:00 | 显示全部楼层

很显然图A是有问题的,当X001接通时间超过T001计时时间,Y001就会断开后有接通,造成系统的不稳定。

而图B是我们常用的写法,没有问题。

zhengquan64 | 2009-6-6 20:04:00 | 显示全部楼层

想怎样啊,按下x1,y1亮,延时1s,y1断开!

zhengquan64 | 2009-6-6 20:05:00 | 显示全部楼层

两的图在这样情况下没有是区别嘛

jade8833dn | 2009-6-7 11:09:00 | 显示全部楼层
坐下来学习
chris_007 | 2009-6-7 20:04:00 | 显示全部楼层
这个程序的要完成的功能很明显,就是让Y001实现一个1秒钟上升沿脉冲

a的缺点很明显,X001接通时间小于1秒,则程序执行没有问题。
但是如果X001接通时间大于1秒,Y001一秒钟后断开,过一个扫描周期后又吸合,一秒钟后又断开,然后一个扫描周期后又吸合,如此反复。
在一个扫描周期的时间完成“吸合-断开-再吸合“,这对PLC输出,尤其是所连接的负载伤害极大,显然是一个错误的程序。
b是正确程序,不管X001接通时间长短,Y001都只产生一个1秒钟上升沿脉冲。


顺便贪婪的问一句,还有金币吗?
lovebabyyanyu | 2009-6-7 20:42:00 | 显示全部楼层
Y001怎么两个线圈,重了吧
workhard123 | 2009-6-8 12:31:00 | 显示全部楼层

请问各位,下面这个《天塔之光控制》的梯形图怎么读??怎么解释??

wd05468 | 2009-6-8 18:58:00 | 显示全部楼层

个人认为:a图稳定, 在控制电路的设计或编制程序时,应该经常会用到这样的启停。

wwcwwc | 2009-6-11 21:51:00 | 显示全部楼层
当然是A了.请楼主加深难度吧.
tanlixing | 2009-6-12 20:00:00 | 显示全部楼层
两个图的功能是一样的,但是按照PLC的循环扫描工作方式来分析,本人觉得b图可能会引起系统不稳定。a图相当于控制系统的运行时间,定时时间到,y1和t1都断开,而b图,y1断开后,定时器还要工作一个扫描周期才断开。
wsg7966338 | 2009-6-13 12:10:00 | 显示全部楼层

从PLC工作原理上看,第一个会使系统不稳定,第二个比较完整,符合PLC工作原理。

hnydhxq | 2009-6-14 09:04:00 | 显示全部楼层

很明显的

A图在T0断开的时候的把T0清零了,这样Y0不一定能断开;

而B图 就是先断开Y0 , 然后用Y0去把T0清零;

B图稳定;

yffshun365 | 2009-6-14 17:47:00 | 显示全部楼层
还用问吗?第二个肯定不行?
syk315 | 2009-6-14 21:24:00 | 显示全部楼层
我的想法 按PLC的扫描,两段程序在X001导通时间不大于一个扫描周期,A,B运行无差异,1秒钟后,A图中的Y0001断开, B图中Y0001也断开,在X001导通时间大于一个扫描周期时,B图中的T001计时1秒钟Y0001断开,A图中的T001计时1秒钟Y0001断开一次,从而使Y0001输出不稳定。所以A不稳定 请指正
lanaiyingxin | 2009-6-14 22:02:00 | 显示全部楼层
看了你们的分析,的确学了不少 学校学的太浅了……
chenwei040417 | 2009-6-16 19:37:00 | 显示全部楼层
貌似一样!!!可2!!有点多事!可能不稳定
wym2000 | 2009-6-18 11:43:00 | 显示全部楼层
A 图不稳定,输入X1 1S以上时 ,Y1不断开
xt279603020 | 2009-6-22 14:58:00 | 显示全部楼层

后面那个梯形图在我们的编程中一般不太出现的啊?。。。。。。

西门子工程师都进来啊。。。!

PLC 技术交流社区QQ群:89961585

alongzhia | 2009-6-23 21:05:00 | 显示全部楼层

我是个对PLC一点不懂的人.可现在非常想学这块东西..请问你们谁可以教我吗.联系15068085150

ttsjwyj | 2009-6-25 10:24:00 | 显示全部楼层
从工艺的角度讲,应该是设备启动后或同时延时断开(A),而不是启动按钮按下后,设备延时断开(B)
cookiehy520 | 2009-6-27 13:18:00 | 显示全部楼层

让我这个新手来说一说:首先确定的是A图会照成不稳定,B图是正确的编法。A图会产生的效果的,Y0不停的闪烁及断开又接上,如此往复。造成这样的原因可能是线圈输出T1计时是的电路接在软元件T1后,PLC扫描周期内识别错误。

wwl369 | 2009-6-28 08:55:00 | 显示全部楼层

按逐步扫描来看,第一次是存在问题,当时间到达后,又把时间清除掉,如果开关这个时候继续有按,Y001即会输出

liuhui | 2009-6-28 13:10:00 | 显示全部楼层

跟着学习。

yuyuan1020 | 2009-6-28 17:27:00 | 显示全部楼层
按plc的工作原理,梯形按从上到下,从左到右扫描,输出的结果是先存储在输出寄存器中,在第二个图中,当计时器响应时,常闭触点断开,假如这时程序刚好执行到第二行,从输出寄存器中读入信号,而使Y001触点仍然闭合,从而计时器重新计时,使程序陷入死循环,导致系统不稳定了啦!
shmsf | 2009-7-1 18:43:00 | 显示全部楼层
这两个是一样的意思吧!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册哦

本版积分规则