只需一步,快速开始
微信扫码登录
这是两个定时停止电路,a图是X001点动启动后Y001自锁后T001延时K10后YOO1停止,也就是如果给X001有一个上升沿的信号,那Y001就可启动并延时K10后停止。能正常工作。
B图是存在稳定性不好的,原因是从PLC的工作模式是循环扫描执行指令,有不能完成定时断开Y001 的可能性。不知回答正确否,请楼主指正。
举报
这道题我们可以从两个方面就会有两个结论
1当X1做为启动〈让X1闭合一下后断开〉时;这两个电路原理就一样〈Y1工作1秒后断开都没稳定可言;其中还有一 个条件X1小于1秒
2当X1做为切换开关时;上面的电路就变成了闪烁电路〈不稳定〉;下面的电路就是1秒后断开
还听高手高见。
这么灰色啊?
那要具体看X01的给定是什么样的了
如果是一直给定即工作时X01一直处于长闭,则a图是一个:Y01输出为1秒动作一次
b图则是Y01输出1秒后切断输出
若给定是一个瞬时信号,则a图和b图都会一直有输出,前提条件是输入信号的保持时间不能超过1秒
所以说2个图都不够稳定
wo
若程序的本意是在X001为ON后,Y001立即为ON,过1秒后Y001自动断开且不会自动接通。则a图不稳定,b图是稳定的。
因为a图中,若X001为ON的时间超过1秒,则可能使Y001在过1秒断开后又很快自动重新接通,不符合上述本意。而b图中则能有效保证Y001在过1秒后可靠断开。
直观的看第二个不稳定
本例要看x001是顺动还是带自锁的,
如瞬动则两例对y0001的结果是一样的
如带自锁则第一例为延时的点动输出
第二例为延时停止输出。
梯形图应该是反映X0接通后,输出Y1自锁保持,再通过T0延时断开吧.
本人在PLC做了实验,当X0接通后能正常断开时,两个梯形图都正常,即Y1能通过T0延时释放;
但当X0接通后不能断开时,则A图中的Y1是一直输出的;但B图中的Y1还是能通过TO延时释放;
所以A梯形图有存在工作不稳定的可能性;这种现象应该是PLC工作扫描元件顺序引起的.
两段程序,都不会造成系统不稳定,解释之:
A程序:是一个循环语句,当X1常通时,T1自动循环计时,以每秒的时间段来导通Y1,Y1此时为自保,通过常闭的T1控制,这种方式可以作类似的报警灯闪烁程序。
B程序:是一次延时导通程序,当X1通,此时T1为不通,Y1输出线圈为通,并且通过T1自保。此时T1开始计时,计时到,则T1为通,T1通的话,那么Y1就常闭了,除非当X1从ON状态至OFF状态,再直ON状态,才会重新计时。
从视觉上只看结果,基本看不出来什么差别的!但是CPU扫描处理上却走的不同的过程,第一个,就有是个简单的程序扫描,第二个有个读栈的处理。第二个的时间继电器T001的断开要比第一个稍延迟点。
b比a 晚断开一个扫描周期
本人覺得a圖可能會引起系統不穩定。
a圖相當於控制系統的營運\時間,定時時間到,y1還要工作一個掃描週期才斷開, 也許不斷開,
b圖,t1斷開後,定時器還要工作一個掃描週期y1才斷開。
這只是本人的一點淺\見,還請各位高手指點指點
我杂不懂呢,请指教
A图在T0断开的时候的同时也把T1清零了,这样就很可能会出现Y1不能断开;
而B图 就是先断开Y1 , 然后用Y1去把T1清零;
个人认为B图的稳定的;
很显然图A是有问题的,当X001接通时间超过T001计时时间,Y001就会断开后有接通,造成系统的不稳定。
而图B是我们常用的写法,没有问题。
想怎样啊,按下x1,y1亮,延时1s,y1断开!
两的图在这样情况下没有是区别嘛
请问各位,下面这个《天塔之光控制》的梯形图怎么读??怎么解释??
个人认为:a图稳定, 在控制电路的设计或编制程序时,应该经常会用到这样的启停。
从PLC工作原理上看,第一个会使系统不稳定,第二个比较完整,符合PLC工作原理。
很明显的
A图在T0断开的时候的把T0清零了,这样Y0不一定能断开;
而B图 就是先断开Y0 , 然后用Y0去把T0清零;
B图稳定;
后面那个梯形图在我们的编程中一般不太出现的啊?。。。。。。
西门子工程师都进来啊。。。!PLC 技术交流社区QQ群:89961585
我是个对PLC一点不懂的人.可现在非常想学这块东西..请问你们谁可以教我吗.联系15068085150
让我这个新手来说一说:首先确定的是A图会照成不稳定,B图是正确的编法。A图会产生的效果的,Y0不停的闪烁及断开又接上,如此往复。造成这样的原因可能是线圈输出T1计时是的电路接在软元件T1后,PLC扫描周期内识别错误。
按逐步扫描来看,第一次是存在问题,当时间到达后,又把时间清除掉,如果开关这个时候继续有按,Y001即会输出
跟着学习。
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页