说起时间呀!大家第一时间想到的就是生活中的时间,那么我们工控界PLC有自己的时间吗?答:肯定是有的,不然通过PLC控制时间程序就没办法进行了,下面接下来就带大家深入了解S7-1200PLC如何读取本地Real time。
一、组态博途
第一步:(添加设备PLC_1 [CPU 1214C DC/DC/DC]与OB1主程序、TIME DB块)
第二步:(在TIME DB块中建立DTL时间数据类型)
日期和时间的数据类型 DTL 的操作数长度为 12 个字节,用于存储日期和时间信息
二、编写读取时间程序
第一步:(调用RD_LOC_T读取本地时间指令)
第二步:(使用有条件读取当前时间)
在OB1中编程,读取本地时间通过输出管脚"OUT"放入数据块相应的变量中,输出管脚"RET_VAL"为指令状态输出使用16位填写。
第三步:(读取当前时间演示)
第四步:(依次读取当前时间)
三、编写写入时间程序
第一步:(调用WR_LOC_T写入本地时间指令)
第二步:(使用上升沿接通WR_LOC_T指令LOCTIME填写入时间格式为:DTL#2026-12-14-14:00:00)
注意事项:写入时间指令只能接通一下,如果一直接通写入,CPU时间不会变化。
第三步:(读取写入时间,演示效果)
以上S7-1200PLC如何读写Local real time已全部讲解完毕,你学会了嘛?