导读:在我们使用西门子PLC编程时,有时候和其他设备通信不上,那我们就需要使用调试助手与PLC通信测试。那么在之前的文章中给大家测试过200SMART版本的测试,本文使用200SMART G2来教大家测试Modbus RTU通信功能!
(1)USB转485接口的线缆接至PLC,USB接口插入电脑。(注意:USB上的A,B接口对应PLC的是B,A,刚好反过来)!
1.png
2.png
(2)编写PLC程序:在最新版本的200SMART PLC中,可以使用3个Modbus主站与设备通信,本体自带485接口,还可以扩展2个通信信号板。
程序段1是定义波特率9600,无效验,0号端口,超时时间是100ms。
3.png
程序段2是利用系统时钟,1秒读取一次数据,RW代表的是读取功能,将40001地址中的数据读取到VW0地址中!
4.png
(3)打开串口调试工具:设置端口号、波特率、效验方式与PLC中设置的一致,然后打开串口。将数据258数据写入到40001中
5.png
查看VW0中数据是否和串口调试软件中一致,如果一致则通信没有问题!
6.png
(4)同时,我们也可以查看PLC发送到串口调试助手的报文,以及串口调试助手返回到PLC的报文!
7.png
近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527