文末有55个实战案例资料
导读:作为一个电气工程师,除了需要掌握PLC编程技能之外,还需要掌握电气绘图与选型功能。只有完整地把选型、绘图、编程、调试、售后这一套完整系统跑通才能独立接项目!
在前面的文章中已经写了很多关于PLC编程和绘图的文章,那么本文来写关于选型方面的内容!
包装机项目分析:
根据项目工艺,现场需要使用PLC、触摸屏、变频器、伺服等设备进行控制!
1.PLC触摸屏选型:
根据甲方对品牌要求:
PLC使用西门子1200、触摸屏选择西门子TP700精智触摸屏
注:本项目中需要使用模拟量来控制变频器频率,故选择1215C PLC来控制,因为1215C本体带模拟量输入和输出功能!
2. 变频器、伺服选型:
(1)变频器主要是控制输送带输送物料,根据机械工程师提供的电机功率,可匹配变频器为:台达变频器 VFD1A5MS43ANSAA 0.4kW/380V1台
(2)伺服主要控制用于定位控制,水平安装方式,根据机械工程师提供的电机功率参数,选择汇川伺服驱动器SV630PT5R4I 0.75KW脉冲型/380V 1台
3.空气开关选型
(1)总空开选择:整机总电源保护
●0.4KW变频器电流约1.1A;0.75KW伺服约1.5A;100W开关电源电流约0.5A,设备的总功率≈1.2KW,额定电流≈2.5A
●总空开按额定电流的2-3倍选择,而考虑到变频器、伺服启动有瞬间电流冲击,可以根据额定的3-5倍电流选择,故选择DZ47-3P D16,选择正泰品牌,额定电流为16A
(2)变频器支路空开选择:变频器独立保护
0.4KW变频器输出电流约为2A,按照电流的2-3倍选择,选择DZ47-3P D6,躲过启动冲击又能有效保护!
(3)伺服支路空开选择:伺服独立保护
0.75KW的伺服输出电流约为3A,按照电流的2-3倍选择,选择DZ47-3P D6。
(4)控制回路空开选择:开关电源回路保护
控制回路主要为AC200V供电回路,包含开关电源、接触器、继电器、指示灯等元件,回路总功率较小,正常工作电流约0.45A,可以按照工作电流的3-5倍选择,故选择DZ47-2P D6。
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527