1、在PLC端设置PLC的IP地址和子网掩码
2、组态HMI,设置两台威纶通HMI的端口号和通讯方式,特别注意两台HMI 的端口号不能相同
3、打开威纶通软件,新建触摸屏,选择型号,并新建设备FX5U
4、选择机型、选择通讯方式,并设置IP地址和端口号,设置端口号和IP地址依照PLC对象属性里面组态的IP地址和端口号
5、新建第二台威纶通触摸屏,以上第3步和第4步同样的操作,但是端口号不能设置相同,设置的端口号需要对照PLC组态时的端口号
6、两台触摸屏上就可以写入画面 ,按钮或者数值显示地址两台触摸屏上也可以设置相同,但是最好不要同时操作
7、最重要的就是最后一步,PLC和两台触摸屏都要关机重启,以上设置才能生效
好文分享
好物分享