只需一步,快速开始
我用S7-200编程软件编程,有一个主程序和一个子程序,主程序中I3.0为1时开始运行子程序1,我希望当I3.0从1变为0时,子程序1跳回主程序,子程序里运算结果赋给输出端Q的值全部能清零,该如何做呢?用什么运算模块呢?
2583查看4回复
在主程序中调用子程序:
LD I3.0
CALL SBR_O
CALL就是调用子程序的语句
I3.0为0时,子程序不执行;
此时可以用I3.0作为条件来对主程序的输出进行清零