『7x24小时有问必答』
关于在PCS7中显示报警信息问题
在PCS7中,当备妥或者故障信号,导致设备停机,需要在wincc中显示报警信息,在中泰化学项目中,由倪科编写的程序,是将无机旁,无集中,无备妥,故障信号进行“与”逻辑后的输出信号链接到电机控制块的ExtMsg1信号引脚上,也就是说,当这个几个信号中,由任意一个信号没有来,就会显示ExtMsg1引脚的报警信息。那么,这个信息在哪里设置,要怎么样自定义呢?以下解答如图:
下面双击电机控制块,查看ExtMsg1引脚对应的功能。
在特殊属性中的消息中,双击打开,显示SIG4/SIG5/SIG65分别对应$$BlockComment$$ 已经保护停机/$$BlockComment$$ 外部消息2/$$BlockComment$$ 外部消息3,实际就是外侧的ExtMsg1/ ExtMsg2/ ExtMsg3这三个引脚变量所表示的3个外部消息。由此做出的引深,如果将ExtMsg1与备妥,ExtMsg2与故障信号分别对应,对应的信号为ON或者OFF时,就会显示备妥或者故障报警,这样就更加合理。下面运行起来,观察是否真的如此。如下图:
此时,故障信号为ON,设备停机,并发出报警,报警应该为:已经保护停机。
画面上端部分确实显示已经保护停机。因此这个消息功能此时已经可以确认,就是这样的使用方法。
  
公众号:   巨控电子( 扫码关注 )   PLC顶级工程师微信群加入      
巨控小周/工控小周
西门子TIA博途SCL学习
博途WinCC Professional 与 S7-1200/1500通信
  西门子PCS7学习         
个人经验:M580系统DP通讯详细文档                            
  

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码