抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

1.gif
2.jpeg
DATAIE
无线以太网通信

力控与200Smart

在实际系统中,车间里分布多台PLC,需要用上位机软件集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。用户会选择以太网方式是因为传输速度有保障,而选择无线以太网方案是因为不想开挖电缆沟,或者布线不方便,不但施工麻烦也会徒增成本。这里所介绍的无线以太网方案通信距离从几米到1公里,与布线施工的成本(材料、人工、时间)进行综合比较的话,无线以太网是更为经济和实施简便的组网通讯方案。
本方案以力控软件和2台西门子S7-200SMART为例,介绍力控与多台 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了西门子PLC无线通讯终端——DTD418MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

方案概述
01

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过西安达泰电子欧美系PLC无线通讯终端-- DTD418MB,即可直接替换力控与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

3.png

02
测试设备与参数

■  西门子PLC型号:S7-200Smart × 2台
■  上位机:力控V7.1 × 1台
■ 无线通讯终端:DTD418MB × 3块
■  主从关系:1主2从
■  通讯接口:RJ45接口
■  供电:12-24VDC
■  通讯协议:ModbusTCP/IP协议
■  传输距离:100米,1KM

接线方式
03

1.  上位机与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

4.png

2.  PLC与DTD418MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD418M的RJ45接口,另一端接入S7-200SMART的RJ45接口。

5.png

04
力控组态参数设置及测试界面

1.打开相关文件夹
把该例程拷贝到力控软件工程目录下。
如下图目录所示路径,搜索项目,启动开发

6.png

2.组态测试界面

7.png

3.  IO设备组态
选择 S7-200 TCP协议。设备配置按如下步骤进行。

8.png

9.png

10.png

11.png

4.  数据库组态
分别为两台200SMART进行变量组态

12.png

PLC参数设置
05

1. IP地址的更改

13.png

2. CPU模式选择:RUN

14.png

3. 200SMART的程序

15.png

06
测试方法

1、用力控的M点按钮控制PLC对应的Q点,同时在力控软件上监测Q点输出。
2、给PLC的I点输入信号,看力控软件上是否有监测到相应点的信号

16.png

关于DTD418M
07

17.png

若您想了解DTD418M详情
请点击文章末尾【阅读原文】查看

08
相关方案

关注我们
DATAIE

扫码关注
官方公众号
获取更多方案例程

18.jpeg
扫码关注
官方抖音
获取更多视频案例

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!