案例一:某厂整流柜处在强大的电磁厂环境中,笔记本电脑在现场开不了机,AB整流控制柜并列紧挨摆放,AB整流控制柜上的JM820数字稳流控制器的485通讯线连接至罗克韦尔5380系列PLC的485口,其中A整流控制柜的数字稳流控制器至PLC的485通讯线是柜内布线,B整流控制柜的数字稳流控制器至PLC的485通讯线是走电缆沟,没送电之前,485通讯正常,当整流控制柜电流升至20kA时,B整流柜报数字稳流控制器通讯异常。 解决方案:经检查,485通讯线未做接地,因此将AB整流控制柜的485通讯线的屏蔽层做了共点接地处理就通讯正常。 案例二:某电站消防控制柜内并列安装了英威腾伺服控制器和ABB变频器,伺服控制器用来控制泡沫泵电机,ABB变频器用来巡检空压机,出厂测试巡检时,一切正常,项目投运后,每次巡检消防设备,当泡沫泵和空压机同时巡检时会造成伺服控制器报错,泡沫泵巡检停机。 解决方案:经检查,伺服控制器的接地线为4平方,更换为10平方接地线,且对变频器也做了10平方接地线处理,之后再没出现过类似情况。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |