自动重合闸是电力系统自动化装置的功能。
核心逻辑:当线路或设备因故障由保护装置驱动断路器跳闸后,经过一个预先设定的短暂延时,自动命令断路器重新合闸,尝试恢复供电。
这基于电力系统一个关键的统计事实:大约80%~90%的输电线路故障是“瞬时性故障”。
1. 瞬时性故障:故障原因在断路器断开后会自行消失。
典型例子:雷击过电压导致绝缘子闪络、大风引起的导线短暂碰触、鸟或树枝造成的瞬间短路等。当断路器跳闸、电源切断后,电弧熄灭,空气绝缘恢复,故障点自然消失。
对策:此时重新合上断路器,线路就能立即恢复正常供电,极大提高了供电可靠性。
2. 永久性故障:故障设备或线路的损坏是永久性的,不会自动恢复。
典型例子:线路倒杆断线、变压器或电缆内部绝缘击穿、设备被外力永久破坏等。
对策:断路器跳闸后,必须由检修人员找到并排除故障点,才能手动恢复送电。如果此时自动重合闸动作,会将系统再次投入到故障上,造成危害。
自动重合闸就是利用瞬时故障占大多数的特点,通过“先断开、再自动接上”的方式,快速、自动地消除瞬时故障的影响,最大限度地减少停电时间和范围。
1. 微机保护装置
特点:现代主流,软件集成,功能强大,可配置性强
应用:35kV及以上输电线路、主变电站
2. 专用重合闸继电器
特点:传统硬件,功能独立,逻辑固定,可靠性高
应用:老旧变电站、部分特定场合
推荐阅读: DLT系列 IEC104系列 Modbus系列 367.1 系列 |