最近调试,每天是22.00后到酒店,连续2周了,有点累了。
简单写点吧,大家可以在评论区交流使用方法。
1,自适应编程概述
自适应编程用于自定义当变频器参数设置不足以满足需要时变频器的操作。程序随变频器固件中包含的标准功能块一起构建。提供了预定义的输入列表,可用于从变频器参数获取信息以在自适应程序中使用。提供了预定义的输出列表,其定义了可从自适应程序写入的参数。
由 Drive composer pro 创建自适应程序。 Drive composer pro 用于将自适应程序下载到变频器,并启动自适应程序。默认情况下,如果变频器中存在自适应程序,则当变频器的电源接通时,自适应程序将启动。
禁用程序
可以通过参数 “96.70 禁用自适应程序”来禁用自适应程序。当启用自适应程序后,自适应程序将被置于运行模式,当变频器接通电源时,在宏/用户设置更改、还原操作、清除所有项并还原到默认参数操作(=大参数操作)后,当运行命令由 PC 工具给出时。
当自适应程序被禁止时,变频器接通电源时无法将自适应程序置于运行模式。
只有在变频器处于 停止状态时,才能编辑自适应程序。在编辑自适应程序时, 变频器无法启动 。
这玩意有个缺点,就是不能离线的时候查看,必须连上传动才看编辑及查看。
PROFINET IO 连接配置
对适配器模块进行机械和电气安装后,必须对传动进行配置,以便与模块正常进行通讯。
激活模块以与传动进行 PROFINET IO 通讯的详细过程取决于传动类型。通常,您必须设置 PROFINET 参数才能建立通讯。请参阅 启动传动的现场总线通讯(页 48)。
传动和适配器模块之间的通讯一旦建立,就会向用户显示几个配置参数。这些参数见下表,必须首先检查并在必要时进行调整。你可以通过传动控制盘、网页用户界面、或 PC 工具来调整参数。
新参数设置仅在适配器模块下次上电或激活总线适配器刷新参数后生效。