在实际系统中,车间里分布多台PLC,需要用上位机软件集中控制。通常所有设备距离在几十米到上百米不等。
用户会选择以太网方式是因为传输速度有保障,而选择无线以太网方案是因为不想开挖电缆沟,或者布线不方便,不但施工麻烦也会徒增成本。
这里所介绍的无线以太网方案通信距离从几米到1公里,与布线施工的成本(材料、人工、时间)进行综合比较的话,无线以太网是更为经济和实施简便的组网通讯方案。
本方案以力控软件和2台三菱FX5U PLC为例,介绍力控与多台 PLC的ModbusTCP/IP协议无线以太网通信实现过程。在本方案中采用了日系PLC无线通讯终端——DTD419MB,作为实现无线通讯的硬件设备。

PART/1
方案概述

本方案中,用户无需更改网络参数和原有程序,也不必了解协议细节,通过西安达泰日系PLC无线通讯终端-- DTD419MB,即可直接替换力控与PLC之间有线以太网通讯,且稳定方便的实现PLC无线以太网通讯。

4.png

PART/2
测试设备与参数

■  三菱PLC型号:FX5U × 2台
■  上位机:力控V7.1 × 1台
■ 无线通讯终端:DTD419MB × 3块
■  主从关系:1主2从
■  通讯接口:RJ45接口
■  供电:12-24VDC
■  通讯协议:ModbusTCP/IP协议
■  传输距离:100米,1KM

PART/3
接线方式

1.上位机与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入上位机的RJ45接口。

5.png

2.PLC与DTD419MB接线
用一根通讯线,一端接入DTD419M的RJ45接口,另一端接入FX5U的RJ45接口。
6.png

PART/4
力控组态参数设置

1.打开相关文件夹
把该例程拷贝到力控软件工程目录下。
如下图目录所示路径,搜索项目,启动开发

7.png

2.组态测试界面
8.png

3.  IO设备组态
选择“A、ANA系列以太网”,设备配置按如下步骤进行。

9.png

4.  数据库组态
分别为两台FX5U进行变量组态

10.png

PART/5
PLC参数设置

1. 新建工程,并如下图所示

11.png

2.  选择SLMP连接设备左键拖动到下面
设置协议 端口号。要和触摸屏一致。
12.png

3.  简单程序的编写
用M点驱动相应的Y点输出

13.png

4.  下载程序到CPU
2台PLC的IP分别设置192.168.2.14和192.168.2.15。将程序下载到PLC

14.png

PART/6
测试方法

1、由FX5U的X0和X1的输入开关可以确认通信是否正常。
2、用鼠标点击M点按钮,左键打开,右键关闭。看对应的Y点是否输出。

15.png

本方案例程源代码在《力控与2台FX5U无线以太网通信》文件内
也可添加QQ:598075900索取

PART/7
关于DTD419M

16.png

若您想了解DTD419M详情
请点击文章末尾【阅读原文】查看

PART/8
相关方案

关注我们
DATAIE

扫码关注
官方公众号
获取更多方案例程

17.jpeg
扫码关注
官方抖音
获取更多视频案例

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码