抖音粉丝群1
『7x24小时有问必答』

一、模拟量输入模块概述

1.1  模块类型与基本原理

西门子  S7-1200  系列  PLC  的模拟量输入模块主要用于将外部传感器输出的连续变化信号  (如电压或电流)  转换为  PLC  可处理的数字信号。在工业自动化控制系统中,这些模块是连接物理世界与数字控制的桥梁,广泛应用于温度、压力、流量等参数的测量与控制
S7-1200  系列常用的模拟量输入模块包括  SM 1231 (4  通道)SM 1231 RTD (热电阻)  和  SM 1231 TC (热电偶)  等类型。这些模块的核心功能是通过模数转换器  (ADC)  将模拟信号转换为数字值,转换后的数值范围通常为  0-27648,对应不同的测量范围

1.2  输入信号类型与表示方式

模拟量输入模块支持多种信号类型,主要包括:
1.电压信号:常见范围有  0-10V±10V±5V±2.5V  
2.电流信号:常见范围有  0-20mA4-20mA  
3.温度信号:通过专用模块可直接连接热电阻  (如  PT100)  和热电偶  (如  K  )
模拟量输入模块将输入信号转换为数字值,数值范围如下
标准范围:0-27648 (对应  0-10V/4-20mA)
上溢值:32767 (16#7FFF)
下溢值:-32768 (16#8000)
这些数值表示了输入信号的大小,PLC  通过处理这些数字值实现对物理量的监测和控制

二、两线制、三线制与四线制传感器接线详解

2.1  两线制传感器接线方式

2.1.1  基本原理与接线方法

两线制传感器是最简单的连接方式,传感器的两根线同时负责供电和信号传输。在这种连接方式中,PLC  的模拟量输入模块不仅要接收信号,还要为传感器提供电源
接线步骤
1.  24V  直流电源的正极连接到模拟量输入模块的  L +  端子
2.传感器的正极  (+)  连接到模块的  "I+"  端子  (如通道  0  的  + I0)
3.传感器的负极  (-)  连接到模块的  "M"  端子  (如通道  0  的  M0)
4.模块的  M  端子与  24V  直流电源的负极连接,形成完整回路
对于  SM 1231  模块,两线制传感器的典型接线如下
传感器+ → +I0
传感器- → M0
24V+ → L+
24V- → M0

2.1.2  信号板的特殊考虑

对于信号板  (SB1231),两线制传感器的接线略有不同
1.通信板从左数第  3  端子  (R)  和第  4  端子  (0+)  短接。
2.开关电源  DC24 +  连接传感器的正极。
3.传感器的负极连接到信号板的  5  端子  (0+)
4.信号板的  6  端子  (0-)  连接到开关电源的负极。

2.1.3  注意事项

使用两线制传感器时需注意以下几点
1.电源匹配:确保模块提供的电源电压与传感器要求的工作电压一致,通常为  24V DC
2.共地问题:传感器的负极必须与模块的  M  端子可靠连接,以确保信号参考电位一致。
3.极性正确:连接时注意传感器的正负极不要接反,否则可能导致测量错误或模块损坏。
4.量程匹配:在模块组态中设置正确的信号类型和量程范围,确保与传感器输出匹配。

2.2  三线制传感器接线方式

2.2.1  基本原理与接线方法

三线制传感器包含三根线:一根电源线  (通常为红色或棕色)、两根信号线  (通常为黑色和蓝色)。其中,电源线用于提供电源,两根信号线分别传输信号的正极和负极,其中电源负极与信号负极通常共用一根线
接线步骤
1.  24V  直流电源的正极连接到传感器的电源正极。
2.传感器的信号正极连接到模块的  "I+"  端子。
3.传感器的信号负极  (与电源负极共用)  连接到模块的  "M"  端子
4.模块的  M  端子与  24V  直流电源的负极连接,形成完整回路。
对于  SM 1231  模块,三线制传感器的典型接线如下
传感器电源+ → 24V+
传感器信号+ → +I0
传感器公共端(-) → M0
24V- → M0

2.2.2  特殊考虑

三线制传感器的接线需要特别注意共地问题
PLC  上的  "3M"  端子应连接到  0V,确保传感器与  PLC  共地。
传感器电源正极接  24V0V  与信号负极均连接到  "3M"  端。
对于电压型三线制传感器,接线方式略有不同
一根线接  24V
一根线接  0V
第三根线接模拟量输入端

2.2.3  注意事项

使用三线制传感器时需注意以下几点
1.共地要求:必须确保传感器的公共端与模块的  M  端子可靠连接,以避免共模电压干扰。
2.信号类型设置:在模块组态中需将测量类型设置为四线制测量传感器,电流输入负端必须桥接到地
3.电源隔离:如果传感器与  PLC  使用独立电源,必须确保它们的接地系统连接良好,以避免电位差引起的测量误差。
4.线路阻抗:由于增加了一根信号线,需要注意线路阻抗对信号质量的影响,特别是在长距离传输时。

2.3  四线制传感器接线方式

2.3.1  基本原理与接线方法

四线制传感器有四根线:两根电源线和两根信号线。这种连接方式中,传感器由独立的电源供电,信号线仅负责传输信号,不承担供电功能
接线步骤
1.为传感器提供独立的  24V  直流电源,确保其正负极连接正确。
2.传感器的信号正极  (+)  连接到模块的  "I+"  端子  (如通道  0  的  + I0)
3.传感器的信号负极  (-)  连接到模块的  "M"  端子  (如通道  0  的  M0)
4.传感器的电源负极应与模块的  M  端子连接,确保共地
对于  SM 1231  模块,四线制传感器的典型接线如下
传感器信号+ → +I0
传感器信号- → M0
传感器电源+ →  外部24V+
传感器电源- → M0

2.3.2  特殊考虑

对于电压型四线制传感器,接线方式略有不同
1.传感器的正电压输出连接到模块的  "U+"  端子。
2.传感器的负电压输出连接到模块的  "M"  端子。
3.确保传感器的供电电源独立且工作正常。

2.3.3  注意事项

使用四线制传感器时需注意以下几点
1.独立电源:确保为传感器提供的独立电源电压稳定且符合传感器要求。
2.共地连接:传感器的电源负极必须与模块的  M  端子连接,以确保共地,减少干扰。
3.信号隔离:如果传感器与  PLC  系统存在较大电位差,建议使用信号隔离器,避免损坏模块。
4.线路布局:电源线和信号线应分开布线,避免相互干扰,特别是在长距离传输时。

2.4  三种接线方式的比较与选择

接线方式
线数
电源提供
抗干扰能力
适用场景
两线制
2
模块提供
一般
短距离、简单应用
三线制
3
外部电源
较好
需要独立电源的场合
四线制
4
外部电源
最好
高精度、长距离传输
选择建议
两线制:适用于传感器距离  PLC  较近,且对精度要求不是特别高的场合。优点是布线简单,成本低。
三线制:适用于需要独立电源,但对共模干扰要求较高的场合。相比两线制,抗干扰能力更强。
四线制:适用于高精度测量、长距离传输或环境干扰较大的场合。虽然布线复杂,但抗干扰能力最强,信号质量最好。

三、电压型与电流型传感器接线详解

3.1  电压型传感器接线方式

3.1.1  基本原理与接线方法

电压型传感器直接输出电压信号,常见范围有  0-10V±10V±5V  。对于  S7-1200  的模拟量输入模块,电压信号可以直接连接,无需额外的信号转换
接线步骤
1.电压型传感器的正极  (+)  连接到模块的  "U+"  端子  (如通道  0  的  + U0)
2.传感器的负极  (-)  连接到模块的  "M"  端子  (如通道  0  的  M0)
3.如果传感器需要外部供电,确保其电源连接正确且工作正常。
对于  SM 1231  模块,电压型传感器的典型接线如下
传感器+ → +U0
传感器- → M0

3.1.2  注意事项

使用电压型传感器时需注意以下几点
1.量程匹配:确保传感器的输出电压范围与模块的输入量程匹配,例如  0-10V  或  ±10V
2.输入阻抗:电压型传感器的输出阻抗应与模块的输入阻抗相匹配,以确保测量精度。
3.共地要求:传感器的负极必须与模块的  M  端子可靠连接,以确保共地。
4.屏蔽措施:使用屏蔽电缆,并将屏蔽层在  PLC  侧单端接地,以减少电磁干扰。

3.2  电流型传感器接线方式

3.2.1  基本原理与接线方法

电流型传感器输出电流信号,常见范围有  0-20mA4-20mA  。电流信号在长距离传输中具有更好的抗干扰能力,因此在工业应用中更为常用
两线制电流传感器接线
1.  24V  直流电源的正极连接到模块的  L +  端子。
2.传感器的正极  (+)  连接到模块的  "I+"  端子。
3.传感器的负极  (-)  连接到模块的  "M"  端子。
4.模块的  M  端子与  24V  直流电源的负极连接,形成完整回路。
四线制电流传感器接线
1.为传感器提供独立的  24V  直流电源。
2.传感器的信号正极  (+)  连接到模块的  "I+"  端子。
3.传感器的信号负极  (-)  连接到模块的  "M"  端子。
4.传感器的电源负极与模块的  M  端子连接,确保共地。
对于  SM 1231  模块,电流型传感器的典型接线如下
传感器+ → +I0
传感器- → M0

3.2.2  特殊考虑

对于  S7-1200 CPU  自带的模拟量输入通道  (如  CPU 1214C  自带的模拟量输入),如果要接入  0-20mA  电流信号,可并联一个  500Ω  的电阻,将电流信号转换为  0-10V  电压信号。但需要注意:
1.这种方法的精度无法保证,仅适用于简单应用。
2.必须注意电阻的功率消耗,确保其能承受相应的电流。

3.2.3  注意事项

使用电流型传感器时需注意以下几点
1.信号类型设置:在模块组态中必须将信号类型设置为电流,并选择正确的量程范围。
2.负载限制:确保传感器到模块的回路总电阻不超过模块的最大允许值,以避免信号衰减。
3.断线检测:对于  4-20mA  信号,可以启用模块的断线诊断功能,当电流低于  4mA  时判断为断线故障。
4.屏蔽接地:使用屏蔽电缆,屏蔽层在  PLC  侧单端接地,避免形成接地环路。

四、模拟量输入模块的软件配置

4.1 TIA Portal  中的硬件组态

4.1.1  添加模拟量输入模块

  TIA Portal  中配置模拟量输入模块的步骤如下
1.创建新项目:启动  TIA Portal,创建一个新项目并添加  S7-1200 PLC
2.打开设备视图:在项目树中选择  "设备与网络",然后双击  PLC  图标打开设备视图。
3.添加模块:点击  "添加模块"  按钮,选择  "模拟量输入"  模块,例如  "AI 4x0-10V"  或  "AI 4x4-20mA"
4.配置模块参数:双击添加的模块,打开属性窗口,配置模块参数。
对于  SM 1231  模块,需要设置以下基本参数
模块类型:选择正确的模块型号,如  6ES7 231-4HD32-0XB0
通道参数:为每个通道设置信号类型  (电压或电流)  和量程范围。
滤波设置:设置输入滤波时间,以减少信号噪声。
诊断设置:启用断线诊断、溢出诊断等功能,以便及时发现故障。

4.1.2  通道配置详解

每个模拟量输入通道都需要进行详细配置
1.测量类型:选择电压或电流信号。
2.电压范围:如果是电压信号,选择合适的范围,如  0-10V±10V  等。
3.电流范围:如果是电流信号,选择合适的范围,如  0-20mA4-20mA  等。
4.滤波设置:设置滤波强度,通常有弱  (4  个周期)、中  (16  个周期)、强  (64  个周期)  等选项。
5.诊断功能
启用断线诊断:适用于电流信号,当信号中断时触发报警。
启用溢出诊断:当输入信号超过量程上限时触发报警。
启用下溢诊断:当输入信号低于量程下限时触发报警。
  TIA Portal  中,通道配置界面通常如下所示
通道0:
    测量类型:  电压
    电压范围: +/-10V
    滤波:  (4个周期)
    启用断路诊断:  
    启用溢出诊断:  
    启用下溢诊断:  

4.2  模拟量数据的读取与处理

4.2.1  模拟量输入地址

  S7-1200  中,每个模拟量输入通道都有对应的输入地址
第一个模拟量输入模块的起始地址通常为  IW64
每个通道占用一个字  (16  )  的地址空间。
例如,第一个模块的四个通道地址依次为  IW64IW66IW68IW70
这些地址可以在  TIA Portal  的模块属性中查看和修改。

4.2.2  模数转换与数值处理

S7-1200  的模拟量输入模块将模拟信号转换为数字值,范围通常为  0-27648。要将这些数字值转换为实际的物理量,需要进行以下处理:
1.读取原始值:使用  PIW  指令读取模拟量输入通道的原始值
L PIW 64         //  读取AI通道0的原始值
T MW 0            //  存储到中间变量MW0
1.转换为工程值:将原始值转换为实际的物理量值
REAL_VALUE := (INT_TO_REAL(MW0) - 0) / (27648 - 0) * (10.0 - 0.0) + 0.0;
其中,10.0  和  0.0  分别代表量程的上限和下限。
1.标准化与缩放TIA Portal  提供了标准化  (NORM_X)  和缩放  (SCALE_X)  指令,简化转换过程:
NORM_X指令将原始值(0~27648)转换为浮点数(0.0~1.0)
SCALE_X指令将浮点数映射到实际工程值(0.0~100.0℃)

4.2.3  诊断处理

为了及时发现模拟量输入系统的故障,可以启用诊断功能并编写相应的处理程序
1.启用诊断功能:在模块属性中启用断线诊断、溢出诊断等功能。
2.添加诊断中断组织块  (OB82):当诊断事件发生时,PLC  会调用  OB82,可以在  OB82  中编写故障处理程序。
3.读取诊断信息:在  OB82  中,可以通过读取特定的系统状态字来获取详细的诊断信息。

4.3  常见配置错误及解决方法

在模拟量输入模块的配置过程中,常见的错误及解决方法如下
1.模块无法识别
可能原因:模块未正确插入或组态错误。
解决方法:检查模块是否插紧,确认组态中的模块型号与实际模块一致。
1.信号类型不匹配
可能原因:组态中设置的信号类型与实际传感器类型不一致。
解决方法:重新配置模块参数,确保信号类型设置正确。
1.量程设置错误
可能原因:组态中设置的量程范围与传感器输出范围不匹配。
解决方法:调整量程设置,使其与传感器输出范围一致。
1.滤波设置不当
可能原因:滤波时间过长导致信号响应缓慢,或过短导致信号噪声大。
解决方法:根据实际情况调整滤波时间,平衡响应速度和信号质量。
1.诊断功能未启用
可能原因:未启用断线诊断或溢出诊断功能。
解决方法:在模块属性中启用相应的诊断功能,并添加  OB82  组织块处理诊断事件。

五、模拟量输入系统的故障诊断与排除

5.1  常见硬件故障及排查方法

5.1.1  信号异常或丢失

当模拟量输入信号异常或丢失时,可按以下步骤排查
1.检查电源
确认  PLC  和模拟量输入模块已正确供电,电源电压稳定。
检查传感器的供电是否正常,特别是对于两线制传感器。
1.检查接线
检查传感器与模块之间的接线是否松动、短路或断路。
确认接线极性是否正确,特别是对于电压型和电流型传感器。
检查屏蔽层是否正确接地,避免干扰。
1.检查传感器
使用万用表测量传感器的输出信号是否正常。
如果是两线制传感器,检查其是否能够正常工作,必要时更换传感器。
1.检查模块
观察模块上的  LED  指示灯,判断模块是否正常工作。
尝试将传感器连接到其他通道,以确定是否是单个通道故障。

5.1.2  信号波动或不准确

当模拟量输入信号波动大或不准确时,可能的原因及解决方法如下
1.干扰问题
可能原因:周围存在电磁干扰,如变频器、电机等设备。
解决方法:使用屏蔽电缆,确保屏蔽层单端接地;将模拟量信号与动力电缆分开布线。
1.共模电压问题
可能原因:传感器与  PLC  之间存在共模电压差。
解决方法:将传感器的负极与模块的  M  端子直接连接,消除共模电压差。
1.接线问题
可能原因:接线端子松动或氧化,导致接触不良。
解决方法:重新插拔接线端子,确保连接可靠;必要时清洁端子。
1.传感器故障
可能原因:传感器老化或损坏,导致输出信号不稳定。
解决方法:使用万用表检查传感器的输出,必要时更换传感器。

5.1.3  模块故障指示灯

模拟量输入模块通常有状态指示灯,可帮助判断故障类型
SF/DIAG  指示灯  (红色)
常亮:表示硬件故障或组态错误。
闪烁:表示模块内部诊断到错误,如断线、超限等。
通道指示灯
绿色:表示通道正常工作。
红色:表示通道出现错误。

5.2  软件诊断方法

5.2.1  诊断缓冲区分析

S7-1200  的  CPU  和模块都有诊断缓冲区,记录发生的事件和错误。通过分析诊断缓冲区,可以获取详细的故障信息:
1.访问诊断缓冲区
  TIA Portal  中,选择在线连接  PLC,然后进入  "在线与诊断"  界面。
选择  "诊断缓冲区"  选项卡,查看最近发生的事件。
1.诊断事件解读
每个诊断事件都有事件  ID、时间戳、描述等信息。
例如,事件  ID 16#2942  表示读取时发生  I/O  访问错误,事件  ID 16#2943  表示写入时发生  I/O  访问错误
1.模块诊断信息
可以查看模块的诊断状态以及具体通道的诊断信息。
例如,"硬件组件已移除或缺失"  表示模块未正确连接或组态错误。

5.2.2  编程实现诊断

通过编写诊断程序,可以实时监测模拟量输入系统的状态
1.使用诊断中断  (OB82)
当诊断事件发生时,PLC  会自动调用  OB82
  OB82  中可以编写处理程序,例如记录故障信息、触发报警等。
1.读取模拟量值
定期读取模拟量输入通道的值,检查是否在正常范围内。
对于  4-20mA  信号,可以设置下限报警  (如低于  4mA  表示断线)
1.数值异常判断
上溢值  (32767)  表示输入信号超过量程上限。
下溢值  (-32768)  表示输入信号低于量程下限或传感器接线错误。
固定值  (如  0  或  27648)  可能表示信号线断开或传感器故障

5.3  典型故障案例分析

5.3.1  案例一:两线制传感器无信号

故障现象:两线制  4-20mA  传感器连接到  SM 1231  模块后,PLC  读取到的值为  0  或不稳定
可能原因
1.模块未正确供电或传感器电源未连接。
2.传感器接线错误或接触不良。
3.模块组态错误,信号类型设置不正确。
4.共地问题导致信号参考电位不一致。
排查步骤
1.检查模块和传感器的电源是否正常,电压是否稳定。
2.使用万用表测量传感器的输出电流,确认传感器工作正常。
3.检查接线是否正确,特别是传感器的正负极是否与模块的  I +  和  M  端子正确连接。
4.检查模块组态,确保信号类型设置为  4-20mA  电流输入。
5.检查共地情况,确保传感器的负极与模块的  M  端子可靠连接。

5.3.2  案例二:数值波动大

故障现象:模拟量输入值在正常范围内剧烈波动,导致控制不稳定
可能原因
1.信号电缆未使用屏蔽线或屏蔽层接地不良。
2.模拟量信号与动力电缆并行布线,受到电磁干扰。
3.模块的滤波时间设置过短,无法有效抑制噪声。
4.传感器安装位置振动过大,导致测量值波动。
排查步骤
1.检查信号电缆是否使用屏蔽双绞线,屏蔽层是否在  PLC  侧单端接地。
2.检查电缆路由,确保模拟量信号远离动力电缆和其他干扰源。
3.  TIA Portal  中增加模块的滤波时间,观察效果。
4.检查传感器安装是否牢固,必要时重新安装。
5.使用示波器观察信号波形,确认是否存在外部干扰。

5.3.3  案例三:输入值固定为最大值

故障现象:模拟量输入通道的值固定为  32767 (上溢值)
可能原因
1.传感器与模块之间的接线断开  (断线)
2.传感器损坏,无法输出正确信号。
3.模块通道故障。
4.共模电压差超过模块承受范围。
排查步骤
1.检查传感器与模块之间的接线是否完好,端子是否松动。
2.使用万用表测量传感器的输出,确认是否正常。
3.将传感器连接到其他通道,确认是否为模块通道故障。
4.检查共地情况,确保传感器的负极与模块的  M  端子可靠连接。
5.对于电压型传感器,检查其供电是否正常。

5.3.4  案例四:输入值固定为最小值

故障现象:模拟量输入通道的值固定为  - 32768 (下溢值)
可能原因
1.传感器正负接线接反。
2.传感器输出信号低于量程下限。
3.模块通道故障。
4.共模电压问题导致信号失真。
排查步骤
1.检查传感器的正负极是否接反,尝试对调接线。
2.使用万用表测量传感器的输出,确认是否正常。
3.检查传感器的量程是否与模块设置匹配。
4.检查共地情况,确保传感器的负极与模块的  M  端子可靠连接。
5.将传感器连接到其他通道,确认是否为模块通道故障。

5.4  故障排除流程总结

针对模拟量输入系统的故障,可以按照以下流程进行排除
1.初步观察
检查模块和传感器的状态指示灯。
观察  PLC  的运行状态,是否有错误指示灯亮起。
1.基本检查
检查电源连接是否正常,电压是否稳定。
检查接线是否松动、短路或断路。
确认传感器是否正常工作,输出信号是否在范围内。
1.软件诊断
查看诊断缓冲区,获取详细的故障信息。
检查模块的组态是否正确,参数设置是否与实际一致。
读取模拟量输入值,判断是否在正常范围内。
1.逐步替换
如果怀疑模块故障,尝试更换模块。
如果怀疑传感器故障,尝试更换传感器。
如果怀疑电缆故障,尝试更换电缆。
1.高级诊断
使用示波器等工具测量信号波形,分析干扰情况。
检查接地系统,确保符合要求。
检查周围环境,排除可能的干扰源。

六、最佳实践与注意事项

6.1  系统设计最佳实践

6.1.1  布线与接地

为确保模拟量输入系统的稳定性和可靠性,应遵循以下布线与接地原则
1.电缆选择
使用屏蔽双绞线,屏蔽层采用镀锡铜网,覆盖率应在  85%  以上。
对于长距离传输或高干扰环境,可考虑使用双层屏蔽电缆。
1.布线方式
模拟量信号电缆与动力电缆应分开布线,保持至少  30cm  的距离。
避免将模拟量信号电缆与高压电缆平行铺设,必要时使用金属线槽隔离。
不同类型的信号  (如电压、电流)  应分开布线,避免相互干扰。
1.接地系统
采用单点接地方式,所有模拟量信号的参考点  (M  端子)  应连接到同一接地点。
屏蔽层应在  PLC  侧单端接地,避免形成接地环路。
接地电阻应小于  1Ω,接地线应尽量短而粗。

6.1.2  系统配置建议

在设计模拟量输入系统时,应考虑以下配置建议
1.模块选择
根据实际需求选择合适的模块类型和通道数量。
对于高精度测量,选择分辨率高的模块  (如  16  位模块)
考虑系统扩展需求,预留适当的备用通道。
1.参数设置
根据传感器类型和量程,正确设置模块参数。
合理设置滤波时间,平衡信号响应速度和噪声抑制效果。
启用必要的诊断功能,如断线诊断、溢出诊断等。
1.冗余设计
对于关键测量点,考虑采用冗余配置  (如双传感器、双模块)
重要信号可采用不同类型的传感器进行交叉验证。
设计备用通道,便于在故障时快速切换。

6.2  日常维护建议

为确保模拟量输入系统长期稳定运行,应进行定期维护
1.定期检查
每月检查一次接线端子是否松动,确保连接可靠。
检查模块和传感器的工作温度是否在正常范围内。
清洁模块和传感器的外壳,避免积尘影响散热。
1.性能测试
每季度使用标准信号源测试模块的测量精度。
比较多个传感器的测量值,确认是否存在异常偏差。
检查诊断功能是否正常工作,必要时进行测试。
1.记录管理
建立维护记录,记录每次检查和维护的结果。
记录故障发生的时间、现象和处理方法,便于分析和预防。
保存模块和传感器的技术参数和校准证书。

6.3  安全注意事项

在安装、维护和故障排除过程中,必须注意以下安全事项
1.断电操作
在进行任何接线或维护操作前,必须断开相关电源。
确认电源断开后,等待至少  5  分钟,确保电容放电完毕。
1.防触电措施
操作前检查工具和设备是否完好,绝缘是否良好。
穿戴适当的个人防护装备,如绝缘手套、安全眼镜等。
避免同时接触带电部件和接地部件,防止触电。
1.防短路措施
确保接线端子牢固,避免导线裸露部分相互接触。
使用合适的电缆规格,避免过载。
在通电前检查线路是否正确,防止短路。
1.防静电措施
在接触模块或传感器前,先释放身体静电。
使用防静电垫和腕带,特别是在干燥环境中。
避免在地毯等易产生静电的表面操作电子设备。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码