通过TCON组态界面设置Modbus TCP功能块参数
Setting the Modbus TCP function block parameters through the TCON configuration interface

---

在博途下面S7 PLC与通讯伙伴(特别是第三方设备)交换数据Modbus Tcp(毕竟是免费的)经常被用到。
1.png
S7 PLC作为modbus tcp服务端只要在用户程序中调用MB_SERVER功能块
2.png
作为客户端调用MB_CLIENT功能块
3.png
对于MB_SERVER/MB_CLIENT功能块的CONNECT输入参数的设置,需要定义TCON_IP_v4结构变量。
4.png
复杂的TCON_IP_v4各成员变量值必须正确设置才能进行通讯。
5.png
对于博途下开放的TCP通讯,系统功能块TCON用于通讯连接的建立。
其实博途提供的modbus tcp通讯功能块,通讯的建立、数据的发送/接收,使用的就是系统功能块TCON/TSEND/TRCV。
系统功能块TCON的组态是通过图形化进行配置,简单直观不易出错。
6.jpeg
对于Modbus tcp通讯MB_SERVER/MB_CLIENT功能块连接参数CONNECT的设置,可以借助TCON组态来实现。
7.png
8.png
9.png
然后把自动生成的源于TCON_IP_v4的数据块赋值MB_SERVER/MB_CLIENT功能块的CONNECT参数。注意TCON不需要在用户主程序中调用。
10.png

END