一、问题描述
某厂整流柜控制系统,未送电之前,使用信号发生器模拟AB柜直流电流,给定同样的模拟信号,显示值一致,送电成功后,AB柜的直流电流显示仪表、触摸屏AB柜直流电流显示、继宝间设备、模拟屏、上位机的AB柜直流电流显示均出现了2KA左右的偏差,如图所示。
二、原因分析及解决办法
1.方法1:经过测量AB柜隔离变送器的输出电压,发现AB柜隔离变送器的输出电压分别为2.99V和3.1V,AB柜给定电流也一致,且其它机组并未有此异常现象,故判断为传感器年久失修,产生了精度误差,故通过调节隔离变送器的CAL值来补偿传感器的精度误差值,调整后的AB柜直流电流显示仪表、触摸屏AB柜直流电流值、上位机AB柜直流电流显示值正确,但是模拟屏及继宝间设备的显示仍然相差2KA,此方法不能从根本上解决问题。
2.隔离变送器CAL和ZERO的含义
(1) CAL(Calibration,校准):主要用于对变送器的输出信号进行精确校准,以确保其输出与实际测量值相符。在安装调试阶段或使用一段时间后,若发现变送器输出存在偏差,通过调节 CAL,使变送器在已知的标准输入信号下,输出信号与预期的标准输出一致。例如,一个压力变送器,其正常工作时,在某一标准压力输入下,输出电流应为对应的标准值,如 4mA 代表 0 压力,20mA 代表满量程压力。若实际输出与标准值有偏差,就可以通过调节 CAL 使其输出正确。(2)ZERO(零点调整):用于校准变送器的零点,即使得变送器在没有输入信号(或输入信号为零)时,输出信号也为零(或对应的零点值)。这一步骤主要考虑变送器可能存在零点漂移的情况。比如,当环境温度变化、长时间使用等因素影响下,变送器的零点可能会发生变化。通过调节 ZERO,将变送器的零点重新校准,消除零点漂移对测量结果的影响,保证测量的准确性。 3.方法二:将隔离变送器的CAL值调回原值,对比查看AB柜文本显示器的直流反馈满度校正值和零点校正值,发现AB柜的两个满度校正值和零点校正值不一致,因此将异常机组的直流反馈满度校正值和零点校正值调整一致后,所有显示均保持一致,此方法可以从根本上解决问题。