   在施工中如何做好地下室水电预埋,很多人会认为这是件小事。没有预埋好,总是有办法解决的。的确不错。  地下室水电预埋的好坏对对后序的施工,起着重要的作用,要是地下室水电预埋的好的话就会事半功倍。地下室水电预埋的重要性就突显出来了,那么在预埋中需要注意些什么问题呢?今天小编就给大家说说吧!
地下室水电预埋注意事项

           地下室水电预埋注意事项一

           下插的电气管线的甩口位置要按各工种的安装配合图确定。首先要弄清管线引出部位是否有装潢吊顶  、风管、水管  、桥架、设备等其次要注意建筑墙体中心线位置梁与墙体是否一致并弄清墙体厚度确保开关  插座  管在墙体保护层内。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项二

           电气管线过变形缝的做法位置要根据现场情况综合考虑确定。

           ①如变形缝上部有墙体的宜首选向上设过线盒。

           ②有吊顶可做明盒加软管  控制软管长度动力管线≤0.8米照明管线≤1.2米。

           ③没有吊顶、并且梁下有管线、设备的部位应在边梁的中上部设暗过线盒。

           ④梁下没有管线、设备的部位可在边梁的中间部位设过线盒。

           ⑤过梁线管、过线盒要满足后期穿线要求且排列整齐。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项三

           预埋在混凝土内的管线的连接要有切实可行的保证措施

         ①接口固定牢固不脱节。

         ②有严密不漏砂浆的措施。

         ③保证金属管道接地电气通路。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项四

           采用画线预埋的施工工艺在按综合预埋管线图的指导下进行预埋。

           ①在工序即将完成前结合现场己施工的管线对相关照图纸进行认真复核验收

           ②用油漆  在管道正下方模板上画线以便拆模后能在顶板上按管道实际位置留下管线走向线路方便后期的施工与配合。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项五

            明装的灯具  、风机等电气出线盒位置的确定。

            ①日光灯无论吸顶安装还是吊装宜按吊杆安装的吊杆位置设置出线盒。

            ②风机等设备的电气出线盒位置要靠近未端设备。
地下室水电预埋注意事项六

           走道、楼梯  吸顶灯  位置的确定。

           ①要居中对称灯具边缘并与其相邻的烟感器要相距50cm以上。

           ②同在一条中心平行线上。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项七

           地下室集水坑、水泵房、风机、空调  、配电屏、柜的埋地管线的预埋。

           ①要根据设备的实际数量、管径甩口位置要到位不得漏理。

           ②特别注意出地坪的立管与墙面及基础的尺寸要符合要求。

           ③登高管的下部弯头  必须隐蔽在楼板完成面以内。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项八

           人防工程的电缆、电线  暗配管穿越防护密闭隔墙或密闭隔墙。应在两侧设置过线盒盒内不得有接线头。待过线盒穿线后应密封并加盖板。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项九

           避雷接地引下线测试点标高位置的设置。

           ①按设计  要求设置不能遗忘。

           ②如设计无要求一般在距室外地坪向上50cm处预留镀锌扁铁待后期配合外墙装饰  安装测试装置盒。

..............................................................................................................................

           地下室水电预埋注意事项十

           消防报警的对讲电话管线的预埋。要按设计根数如采用带屏蔽的电话线时要综合考虑穿线管径符合规范要求。

..............................................................................................................................

小编总结:  以上就是小编今天给大家带来的地下室水电预埋注意事项,希望大家在施工中注意,也希望对大家有所帮助。