『7x24小时有问必答』
西门子 S7-1500 PLC 的自由口通信(Freeport Communication)是指通过串行通信模块(CM PtP),不依赖标准的协议栈(如 Modbus RTU 的主/从站库),而是直接通过发送和接收字节流的方式,与第三方设备(如扫码枪、称重仪表、打印机、变频器等)进行自定义协议的数据交换。以下是关于 S7-1500 自由口通信的详细解析,涵盖硬件选型、组态步骤、编程方法及注意事项。

---

1. 硬件基础:CM PtP 模块

S7-1500 本身 CPU 集成接口通常为 PROFINET,若需进行串口自由口通信,必须扩展  CM PtP (Communication Module Point-to-Point)  模块。
常用型号:CM PtP RS232 HF (6ES7541-1AD00-0AB0):高性能,支持 RS232。CM PtP RS422/485 HF (6ES7541-1AB00-0AB0):高性能,支持 RS422/485(推荐,抗干扰强,支持多节点)。CM PtP RS422/485 BA (6ES7541-1AB00-0AB0 的简化版):基本型,功能类似但性能略低。物理接口:支持 RS232(点对点)、RS422(全双工)、RS485(半双工,多节点)。

---

2. 硬件组态 (TIA Portal)

在 TIA Portal (博途) 中进行硬件配置是实现自由口通信的第一步。

步骤详解:

添加模块:在项目树中右键点击 CPU 所在的机架,选择“添加新设备”,找到对应的 CM PtP 模块并插入插槽。设置操作模式:
选中该模块,进入  “属性” (Properties)  ->  “参数” (Parameters)  ->  “接口” (Interface)
协议 (Protocol):选择  “自由端口/Modbus” (Freeport/Modbus)。注意:即使只用自由口,通常也选此项,然后在程序中不调用 Modbus 块即可;或者某些固件版本直接有 "Freeport" 选项。工作模式:根据接线选择(如 RS485 选“半双工 2 线制”)。通信参数设置
  (必须与从站设备完全一致):
波特率 (Baud rate):如 9600, 19200, 115200 等。数据位 (Data bits):通常为 8。奇偶校验 (Parity):无 (None)、偶 (Even) 或 奇 (Odd)。停止位 (Stop bits):1 或 2。消息帧检测 (Message Frame Detection) ——  关键步骤

自由口通信没有固定的帧长度,PLC 需要知道何时开始接收、何时结束接收。
帧开始 (Start of frame):
可选“任意字符”、“特定字符”或“空闲时间后”。
例如:如果协议规定以  STX (0x02)  开头,则设置为“特定字符”,值为  1602
帧结束 (End of frame):
可选“特定字符”、“消息超时”或“固定长度”。
最常用:“通过消息超时识别” (Time-controlled)。即:接收到最后一个字节后,若超过设定时间(如 10ms)没有新数据,则判定为一帧接收完成。
下载硬件组态:将配置下载到 PLC。

---

3. 软件编程 (LAD/SCL)

S7-1500 的自由口通信主要依赖两个系统功能块 (FB):
Ptp_Send (发送数据)Ptp_Recv (接收数据)

(注:在较新的 TIA Portal 版本中,指令名称可能显示为  PtP_Send  和  PtP_Recv,位于“通信”->“串行通信”文件夹下)

A. 调用接收块 (Ptp_Recv)

通常放在 OB1 或专门的通信 FB 中循环调用。
REQ (Request): 上升沿触发接收请求(通常设为常通或周期性触发,具体视固件版本,新版通常只需 EN 接通即可持续监听)。PORT: 选择硬件标识符 (Hardware Identifier),即组态时模块的地址 (如  P256)。DB_RECV: 关联一个背景数据块或全局 DB,用于存储接收到的数据。
该 DB 中会自动生成数组  Data[]  (存放字节) 和  Status  (状态字)。
LEN: 当前接收到的字节数 (输出引脚)。DONE / ERROR / STATUS: 监控接收是否完成或出错。DONE = TRUE:表示一帧数据接收完毕(满足帧结束条件),此时  Data[]  中的数据有效。

B. 调用发送块 (Ptp_Send)

当需要向从站发送指令时调用。
REQ: 上升沿触发发送。PORT: 同上,硬件标识符。DATA: 指向要发送的数据块 (DB) 或数组。注意:S7-1500 的  Ptp_Send  通常需要指定发送长度。LEN: 要发送的字节数量。DONE / ERROR: 监控发送状态。

4. 关键难点与调试技巧

1. 帧结束的判断 (超时时间设置)

这是自由口通信最容易出问题的地方。
现象:接收不到完整数据,或者  DONE  一直不触发。解决:在硬件组态的“帧结束”选项中,设置字符间超时时间
计算公式参考:
例如 9600 波特率,传输一个字节约 1ms。建议设置超时时间为  10ms - 20ms。如果设得太短,正常字符间隔会被误判为帧结束;设得太长,程序响应会变慢。

2. 半双工切换 (RS485)

如果是 RS485 接口,模块内部会自动处理方向控制(发送时自动切到发送态,接收时切到接收态),不需要用户编程控制 RTS 引脚,这与 S7-200 SMART 不同,S7-1500 的 CM PtP 模块已硬件集成此功能。

3. 数据缓冲区溢出

如果在上一帧数据处理完之前,新数据又来了,可能会丢失数据。
对策:在  Ptp_Recv  的  DONE  触发后,尽快将  Data[]  数组的内容拷贝到另一个缓冲区进行处理,避免被新数据覆盖。

4. 十六进制与 ASCII 码

很多仪表使用 ASCII 码传输(如发送 '1' 是  1631),而 PLC 内部处理通常是十六进制数值。编程时需注意转换(使用  CONV  指令或查表法)。

5. 诊断

利用  Ptp_Recv  和  Ptp_Send  输出的  STATUS  代码查阅西门子手册。
常见错误:端口被占用、校验错误、帧格式错误。
使用  串口调试助手  (如 SSCOM, XCOM) 连接电脑与 PLC 模块,模拟从站发送数据,观察 PLC 是否能正确接收并置位  DONE

---

5. 与 Modbus RTU 的区别

特性
自由口 (Freeport)
Modbus RTU (标准库)
协议灵活性极高,可定义任意字节流格式固定,必须符合 Modbus 规约
适用场景
非标设备、老式仪器、特殊加密协议
支持 Modbus 的标准变频器、仪表
编程复杂度高,需手动处理帧头、帧尾、校验低,调用  Modbus_Comm_Load  和  Modbus_Master/Slave
校验方式
需用户自行编写 CRC/累加和校验逻辑
库函数自动处理 CRC16

总结

S7-1500 的自由口通信核心在于:正确的硬件组态(特别是帧起止条件)  +  Ptp_Send/Ptp_Recv  块的合理使用。对于非标准协议设备,这是唯一的通信途径。调试时建议先用串口助手抓包分析对方设备的报文格式(帧头、长度、数据、校验、帧尾),再在 PLC 中对应配置。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码