文末有55个实战案例资料
导读:当我们在现场使用西门子PLC之间做通信时,可以使用S7,Modbus等方法,也可以使用PROFINET协议通信相互交换数据。那么本文将使用西门子1215CPU与西门子SMART G2来实现PROFINET通信交换数据!
1.硬件连接:将两个PLC用网线连接
2.在本案例中,西门子1200PLC作为“控制器”,西门子200SMART G2作为智能设备
(1)智能设备端组态(SMART V3软件)
在“硬件网络拓扑”中选择PLC为“智能设备”
设置以太网地址为如下图所示,这个IP地址需要与1200PLC的IP地址在同一个网段!
设置传送区,也就是要发送的数据是多少个字节。然后将GSD文件导出!发送的数据要存在IB1552开始的地址中,接收的数据存储在QB1152开始的地址中。
编写PLC程序,并且下载到PLC中去。当接收到数据等10时,输出等闪烁。
打开博途后,导入刚刚导出的GSD文件到软件中
组态1215CPU并且设备PLC的IP地址
在“网络视图”中选择已添加的GSD文件,并且拖拽到网络视图界面中
双击CPU ST32 站点,进入到设备视图,在右侧设备概览内可以看到该IO设备对应于所占用的控制器输入与输出区地址
程序编写:
程序调试:
最近有很多小伙伴说要案例书籍,说是手机上看文章不是很方便,我抽时间把55个实战案例全部整理出来,案例都是比较典型的,其中包括气缸控制程序、报警程序、程序框架、运动控制程序封装、模拟量控制变频器、通信等实战案例。需要的可以加我微信:biao467524527