『7x24小时有问必答』
搞过现场调试的都知道,用模拟量电位器调速最头疼的问题就是信号干扰和线路压降
操作箱离变频器一远(比如超过50米),电位器引过去的0-10V信号就开始衰减。电机转速忽快忽慢,甲方说你变频器“不稳”,你明知道是线损问题但说不清楚。
西门子G120的电动电位计(MOP)功能,就是专门解决这个问题的。

01什么MOP?

MOP(Motorized Potentiometer)说白了就是用两个数字量输入信号模拟一个虚拟电位器。
一个按钮负责“升速”,一个按钮负责“降速”。按着升速按钮不放,变频器内部给定值持续往上爬;松手,速度停在当前值。降速同理。
全程不走模拟量,没有电压衰减,没有干扰。

02关键参数就这几个

P1035:升速信号源。把“升速”按钮接到哪个DI,就在这设哪个。比如DI0,就设P1035=722.0。
P1036:降速信号源。同理,把“降速”按钮对应的DI填进去。比如DI1,就设P1036=722.1。
P1040:启动时的初始速度。电机第一次转起来,先按这个速度跑。
P1047:升速斜坡时间。按一下“升速”,速度从当前值爬到目标值需要多长时间。默认10秒。
P1048:降速斜坡时间。同理。
r1050:MOP当前实际给定值。监控这个参数,就知道当前虚拟电位器拧到哪儿了。

03两种最省事的配置方法

方法一:直接用宏9
如果你不想一个个参数去改,G120提供了一个捷径——宏9。
P0010=1:打开快速调试
P0015=9选宏9
P1037=1500电动电位器正向最大转速
P1038=-1500电动电位器反向最大转速
P1040=100电动电位器初始转速
P10=0关闭快速调试,就绪
选完宏9之后,变频器自动把DI0分配给启停,DI1分配给升速,DI2分配给降速。接线照着这个来就行,省事。
方法二:手动BICO互联
如果宏9的端子分配跟你的柜子对不上,也可以自己改。
把主给定源P1070直接指向电动电位器设定值(r1050,然后把P1035和P1036分别指向你想要的DI。这种方法更灵活,适合需要和其他给定源切换的场合。

04几个容易踩的坑

第一,按钮必须是点动的。
MOP的升速/降速信号是电平有效的。所以必须是自复位型按钮,不是旋钮开关。
第二,MOP有自己的斜坡时间参数
修改斜坡时间,很多人习惯性去改P1120和P1121,但两个是主斜坡发生器的参数。MOP的斜坡时间由P1047和P1048控制。
第三,小心反转。
如果P1110=0(允许负给定),降速按钮一直按着,速度会一路降到负值,电机直接反转。不想让电机倒转的场合,记得把P1110改成1,禁止负给定。
第四,掉电保存要确认。
要想设备掉电后保存断电前的速度,可以通过设置参数P1030.3(在NVRAM中存储有效)来实现。

05写在最后

MOP这功能,说白了就是用两个按钮替代一个电位器。硬件上省了一个电位器加几米线,操作上还给现场人员留了个随手可调的“旋钮”。小功能,大用处。

免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作!

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有账号?立即注册

x
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

上一主题上一主题         下一主题下一主题
QQ手机版小黑屋粤ICP备17165530号

关于我们·投诉举报· 用户帮助· 联系我们 · 本站服务 · 版权声明· 隐私政策 · 投搞指南

法律保护:PLC技术网,plcjs.com,plcjs.net等字样
Copyright 2010-2030. All rights reserved. 


微信公众号二维码 抖音二维码 百家号二维码 今日头条二维码哔哩哔哩二维码