一、报警现象与原因

1.
常见报警提示
上电后示教器显示"安全控制器未就绪"事件日志
可能伴随"启动电机尝试被安全控制器拒绝"的详细描述
2.
根本原因
OmniCore控制器默认集成安全控制器功能
需完成机械位置与软件位置数据的同步验证

二、操作步骤详解

1.
管理员登录
用户名:admin
密码:robotics
注销默认用户,使用管理员账号登录:
2.
安全控制器配置
进入设置→安全控制器菜单
勾选"已验证"状态并确认配置
3.
同步位置校准
点击"移动至同步位置"按钮
观察所有关节轴归零(0.000°)
点击"同步"按钮完成软件校准
在同步界面执行关键操作:
4.
状态监控
AutoStop/急停按钮/GeneralStop/TPU按钮均应显示绿色
触发任意安全信号时对应指示灯变红
检查停止状态指示灯:

三、RobotStudio高级配置

1.
同步位置定制
在Visual SafeMove中可修改默认同步角度
支持各轴独立设置非零同步位置
2.
安全区域管理
设置工具安全监控范围(XYZ坐标及姿态)
配置进入/离开安全区域的触发信号
3.
停止等级配置
区分0与1不同级别的减速曲线
可设定不同安全事件的响应级别

四、注意事项

同步操作需确保机械刻度与实际位置一致
协作机器人可额外配置力监控参数
建议定期检查安全配置校验