L-PLC是三菱电机推出的中大型模块式PLC,具备大型Q-PLC的绝大部分功能,同时又兼具备小型FX系列PLC的一些特点,不需要基板,但需要电源模块,整个系统采用模块式的结构。另一个显著的特点就是L-PLC自身体本带输入输出功能,并且其自带的输入输出点还具备特殊功能,这样L-PLC就可以通过这些特殊功能,而少扩展一些模块,达到最佳的性价比。下面就其内置特殊功能给用户介绍。前面《L PLC本体内置输入输出功能介绍 1》对L-PLC的输入输出基本功能已介绍,这一章节主要介绍特殊功能中的定位功能。 1.L-PLC CPU中搭载了的内置 I/O 功能。通过灵活配置内置 I/O 的定位功能,可以实现无需2轴定位模专用模块,仅以 LCPU 构筑小型系统,就可以实现简易的2轴高速定位功能。
定位控制功能定位运行最短仅需30μs就快速起动,脉冲输出速度最高可达到200kpulse/s。并且,在需要减少设备振动时利用S形加速减速的功能,可以实现平稳运行。
2.L-PLC CPU定位输入输出接口电路:
2.1定位有关的输入信号:
零点信号:(用于定位时原点的建立)
零点信号:
1·使用脉冲发生器的零点信号等,输入进行原点回归时的原点信号。
2· 机械原点回归方式为制动器停止式,将机械原点回归的完成通过外部输入时也使用本信号。
3·通过上升沿检测零点信号。
定位外部输入信号:(定位系统的近点狗,上限位信号,下限位信号)
1·驱动模块就绪信号:驱动模块正常,处于可以接收脉冲的状态时置为 ON。驱动模块的控制电源中发生了异常时等,驱动模块变为动作不良状态时,本信号将变为OFF。
LCPU 对驱动模块就绪信号进行检查,不处于 READY 状态时将轴 1 原点回归请求(SM1842) 置为 ON。
定位控制中,将本信号置为 OFF 时将停止。再次置为 ON 也不动作。
2·近点狗信号:作为进行机械原点回归时的近点狗检测使用。通过上升沿 对近点狗进行检测。
3·上限限制信号:通过行程的上限位置处附加的限制开关输入。
下限限制信号:通过行程的下限位置处附加的限制开关输入。
2.2输出信号(2组脉冲输出信号)
1·偏差计数器清除信号进行机械原点回归时被输出。( 计数 2 除外) 驱动模块中 LCPU 将本信号置为 ON 时,作为可对内部偏差计数器滞留脉冲量进行复位的信号使用。
2·CW/PULSE/A 相输出:将定位用脉冲及脉冲符号输出到驱动模块中。
3.L-PLC CPU定位输入输出和伺服接口电路:(重点)
如L-PLC CPU内置定位驱动2轴三菱伺服放大器:前面有讲到L-PLC CPU是不带电缆的,要求用户自用设计脉冲电缆,以及不同品牌伺服放大器的接线图:
很多用户在第一次使用的时候,不知道脉冲电缆如何接线,L-PLC CPU内置定位主要是4组信号,3组输出给放大器的,(2路脉冲信号,1路清零信号)1组输入信号给L-PLC,即伺服放大器的Z向脉冲。
我司作为三菱电机华南特级代理商和华南FA中心,可以为广大三菱用户提供三菱产品和相应的技术服务。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱工控产品特级代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。