首先要有RSlogix5000创建项目并保存生成.acd文件。(如图我在控制器标签内建了几个变量)
打开ME软件在RSLinx Enterprise中新建New_Shortcut 并在 offline tag file 中找到.ACD文件如图:
在下图的圆圈中点击add dvecie 找到你的PLC进行添加
我添加了个1769-L30ER
输入PLC的IP地址点击OK
以上步骤是在没有PLC情况下添加的,如果有PLC可以直接连到PLC选好路径,直接在offline tag file 找到.acd 文件。
以上步骤做完,我们就可以在直接在离线状态下使用PLC的内部标签了。
我们在ME软件新建个画面添加一个数值显示控件如下图
这样我就可以在离线状态下看到控制器PLC中的标签。如下图
当你的PLC的.acd文件中变量变化的话,可以刷新下offline文件夹就可以把.acd文件跟新的变量刷新上来。