『7x24小时有问必答』
上篇《FX3系列PLC计算机链接功能协议介绍》已经介绍了FX计算机链接功能的以1点为单位写入位软元件的BW指令,那么如何读取某一个位的当前状态呢,以及如何读取或者写入一个字(DRTC)的数据的呢,本篇就简单介绍一下BRWRWWRRRS指令。
1BR命令使用方法
BR指令是以1点为单位读出位软元件的状态的指令。使用报文方法如下:
      例如,读取Y1-Y5的状态,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 42 5241 59 30 30 30 31 30 35 34 30
      测试截图如下:分别有错误报文和正确报文的案例。
2WR命令使用方法
       WR指令是以16点为单位读出位软元件的数据或者以1点为单位读出字软元件数据的指令。使用报文方法如下:
      例如,读取D0-D1的数据,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 57 5230 44 30 30 30 30 30 32 32 42
      测试截图如下:
3WW命令使用方法
      WW指令是以16点为单位写入位软元件数据或者以1点为单位写入字软元件数据的指令。使用报文方法如下:
      例如,把1234H,ACD7H分别写入D0-D1,则对应16进制数的报文为:
05 30 30 46 46 57 5730 44 30 30 30 30 30 32 31 32 33 34 41 43 44 37 46 39
      测试截图如下:分别有错误报文和正确报文的案例。
4RRRS命令使用方法
RR指令是对PLC进行远程RUNRS指令是对PLC进行远程STOP使用报文方法如下:
       则对应16进制数的报文为:
RR05 30 30 46 46 52 52 30 43 30    
RS05 30 30 46 46 52 53 30 43 31
各位攻城狮如果有兴趣可以仿照这些报文动手测试一下,或者哪位更有兴趣的开发上位机的攻城狮可以用VS平台开发一个FX计算机链接测试小软件也可以哦,欢迎随时交流。
本篇先简单介绍到这里,以上只是PLC被动回应报文的通讯功能,其实FX的计算机链接功能还可以主动向上位机发送数据,下篇将介绍下位机请求通信功能