R系列PLC现已替换Q系列PLC,但Q系列中的QJ71MB91模块在R系列中没有直接的型号替换,需采用RJ71C24模块来对应。原QJ71MB91可以仅设置参数,就能方便的实现MODBUS协议通讯。RJ71C24同样也可以,相关操作举例如下:
关于通道的基本通讯协议、数据格式方面的设置如下:重点是选择“简单CPU通讯”
类似于CPU的以太网简单CPU通讯,需要做相应的传送设置,相关截图如下:
一、 MODBUS RTU格式:
通过以上截图后,不需要编写代码程序,便能实现通讯了。例如以上设置,发送的代码数据如下截图:
PLC侧接收到的数据,与发送的数据吻合。如下截图:
二、 MODUBS ASCII格式:
通过以上截图后,不需要编写代码程序,也能实现通讯了。例如以上设置,发送的代码数据如下截图:
以上测试收到的数据与ASCII模式数据格式吻合,如下截图:
此模式收到的数据就不再截图说明了。与其他多个从站的通讯,方法相同,只需要再设置通讯通道即可。欢迎持续关注深圳兴东公众号。
兴东机电设备(深圳)有限公司
三菱电机自动化授权代理商
三菱工控产品技术培训中心
三菱工控产品维修中心
所有原创文章版权为 兴东机电设备(深圳)有限公司 所有,严禁盗用文章等相关内容。如喜欢并愿意分享,请一定通过链接方式转载分享。欢迎关注此公众号,如有三菱产品需求、技术问题,可以联系我公司:0755-82984881。