大家都知道我们的FX5U PLC内置了模拟量输入还有模拟量输出功能,本期就由我来给大家讲解一下使用方法。
(1)我们知道FX5U PLC支持2通道的电压输入,还有1通道的电压输出。(注:如果我们想作为电流输入使用的话,只需要在V+,V-端子间连接一个250Ω电阻。当我们只使用1通道的模拟量输入时我们要将不使用的另1通道V+和V-短接。)
(2)通道1和通道2的A/D转换值会自动写入特殊数据寄存器SD6020(CH1)与SD6060(CH2)中。
(3)D/A的转换值会根据特殊数据寄存器(SD6180)的值而自动输出。
1.模拟量输入与输出规格
2. 接线
2.1 端子排列
2.2 模拟输入接线
2.3模拟输出接线
2.4 在电流输入(DC4-DC20mA)中接线的的方法
3.基本参数设置
3.1模拟量输入基本参数设置
采样处理方式说明
采样处理:按每个END处理对模拟输入进行转换,且每次都进行数字输出的方式。
时间平均:按时间对A/D转换值进行平均处理,并对该平均值进行数字输出的方式,可设置范围1~10000(ms)
次数平均:按次数对A/D转换值进行平均处理,并对该平均值进行数字输出的方式。可设置范围2-32767(次)
移动平均:对按每个END处理测定的指定次数的模拟输入进行平均处理,并对该平均值进行数字输出的方式。可设置范围2-64(次)
3.2模拟量输出基本设置
4.编程举例
模拟量输入
监控输入数据软元件的数值
模拟量输出
将输出设定数据中设定的数字值进行D/A转换,并输出模拟量值。
本期的FX 5U系列PLC的内置模拟量使用就和朋友们说到这里,希望对各位朋友有所帮助,要有不明白的地方,欢迎大家在留言区留言讨论。