PID功能概述

PID即:Proportional(比例)、Integral(积分)、Differential(微分)的缩写。顾名思义,PID控制算法是结合比例、积分和微分三种环节于一体的控制算法,它是连续系统中技术最为成熟、应用最为广泛的一种控制算法, PID控制的实质就是根据输入的偏差值,按照比例、积分、微分的函数关系进行运算,运算结果用以控制输出,典型的PID控制原理图如下所示:

其中
r(t)为给定值;
u(t)为经过PID算法处理后加在被控对象上的值;
y(t)为系统的实际输出值;
e(t)为给定值与实际输出值之间的偏差值;
PID系统根据检测的偏差值不断地调整输出,实现闭环的控制的动态平衡,典型的PID算法公式如下:公式中的三个系数即分别为比例P,积分I,微分D。

PID向导

Micro/WIN SMART提供了PID指令向导,可以帮助用户方便地生成一个闭环控制过程的PID算法。此向导可以完成绝大多数PID运算的自动编程,用户只需在主程序中调用PID向导生成的子程序,就可以完成PID控制任务。

使用PID向导

1)在软件左侧项目树-向导对话框中,点击PID选项弹出对话框,选择要组态的回路。最多可组态 8 个回路;

2)为PID回路组态自定义名称;

3)设定PID回路参数,可设定的参数从上到下分别为

增益:即比例常数,默认值=1.00。
采样时间:是PID控制回路对反馈采样和重新计算输出值的时间,默认值=1.00。在向导完成后,若想要修改此数,则必须返回向导中修改,不可在程序中或状态表中修改。
积分时间:如果不想要积分作用可以将该值设置很大(比如10000.0),默认值=10.00。
微分时间:如果不想要微分回路,可以把微分时间设为0 ,默认值=0.00。

4)根据现场输入信号的形式,设定PID输入过程变量和对应回路的值;

5)根据现场需要,设定回路输出参数配置,可以选择模拟量输出或数字量输出。模拟量输出用来控制一些需要模拟量给定的设备,如比例阀、变频器等;数字量输出实际上是控制输出点的通、断状态按照一定的占空比变化,可以控制固态继电器;模拟量需要配置极性,数字量输出可以配置循环周期;

6)设定PID回路报警限幅值,其中上下限均为百分比,模块报警则需要指定模块所在的位置;

7)生成子程序,PID中断和组态手动控制,在PID手动控制模式下,回路输出由子程序输入引脚的参数确定,为固定的输出百分比;

8)向导分配占固定长度的存储区,用来存储设定的参数;

9)向导生成项目组件,PID子程序、中断程序及符号表;

10)完成PID向导组态,点击生成按钮即可。