1)在软件左侧项目树-向导对话框中,点击PID选项弹出对话框,选择要组态的回路。最多可组态 8 个回路;
3)设定PID回路参数,可设定的参数从上到下分别为
增益:即比例常数,默认值=1.00。
采样时间:是PID控制回路对反馈采样和重新计算输出值的时间,默认值=1.00。在向导完成后,若想要修改此数,则必须返回向导中修改,不可在程序中或状态表中修改。
积分时间:如果不想要积分作用可以将该值设置很大(比如10000.0),默认值=10.00。
微分时间:如果不想要微分回路,可以把微分时间设为0 ,默认值=0.00。
4)根据现场输入信号的形式,设定PID输入过程变量和对应回路的值;
5)根据现场需要,设定回路输出参数配置,可以选择模拟量输出或数字量输出。模拟量输出用来控制一些需要模拟量给定的设备,如比例阀、变频器等;数字量输出实际上是控制输出点的通、断状态按照一定的占空比变化,可以控制固态继电器;模拟量需要配置极性,数字量输出可以配置循环周期;
6)设定PID回路报警限幅值,其中上下限均为百分比,模块报警则需要指定模块所在的位置;
7)生成子程序,PID中断和组态手动控制,在PID手动控制模式下,回路输出由子程序输入引脚的参数确定,为固定的输出百分比;
8)向导分配占固定长度的存储区,用来存储设定的参数;
9)向导生成项目组件,PID子程序、中断程序及符号表;