新拿到的PLC是需要设置IP地址的,这里就需要用到BootP软件。不设置IP地址,无法给PLC下载程序,也无法给其刷固件。
1.将电脑Ip地址设置为自由获取
这一步有的电脑需要,有的电脑不需要,需要根据实际情况来操作,但设置自由获取肯定没错。
2.在电脑上搜索软件“BootP”
搜索并打开上图软件。
3.第一次打开Bootp需要设置子网掩码“255.255.255.0”
4.在CPU上找到MAC地址
5.扫描到对应的MAC地址,双击设置IP地址,例如192.168.1.100
需要注意,完成以上操作后,需要点击"Disable BootP",不然每次断电重启后都要重新设置Ip,也就是说断电丢失Ip地址。
6.把计算机的IP地址设置为固定IP,需要和设置的IP地址在同一子网段,例如192.168.1.12
至此,PLC的IP地址就设好了。不过需要进一步注意的是,在PLC程序中或者Rslink中将CPU的通讯选项更改为固定IP地址,不然在更新固件时会显示更新失败,或者断电仍会出现IP丢失的情况。
这是我在初始接触AB,进去的几个坑点,希望能对后来者有所帮助。本文图片来自网络其他公众号,版权归原作者所有,在此仅作个人笔记。