https://new.siemens.com/cn/zh/products/automation/systems/industrial/plc/simatic-s7200-smart.html
对字节、字、双字分配数据值;
分配数据块及数据值的规则
(1)数据块的第一行必须分配显式地址,后四行可以分配显式地址或隐性地址;
(2)在单个地址后输入多个数据或输入只包含数据的行时,编译器会自动进行隐性地址分配;
(3)编译器根据前面的地址或所标识的数据长度如字节、字或双字来指定适当数量的V存储区;
(4)在输入地址时省略尺寸规格只输入V,编译器会自动根据开始地址和数据所需的数据长度指定适当的存储区进行分配,这样可以混合分配不同的数据;
数据块的输入和编辑
(1)打开数据块;
(2)编辑数据块
1.数据块编辑器是一个自由文本格式编辑器,直接在窗口内输入地址和数据即可;
2.输入完后,按“Enter”键,编辑器自动换行;
3.在输入过程中包含错误,会在右侧立即显示红色X号;
4.在输入完成后,按“Ctrl+Enter”键会自动跳转到下一个数据地址;
5.鼠标右键“选择符号”,可以选择输入的地址;
6.显示数据地址格式;
7.可以添加数据块密码保护;
8.数据可以进行复制粘贴;
9.数据块支持分页,通过菜单栏可以进行数据块的插入和删除;
数据块的编译和下载
(2)数据块的下载
注:数据块数据写入PLC的EPROM中,掉电不丢失。
本文整理自西门子官方视频,仅做个人记录使用。如有侵权,联系删除。共同学习,共同提高。