最近设备上新添几个模拟量输入点,需要额外条件模拟量输入模块,今天收到2个电流型模拟量输入模块和1个电压型模拟量输入模块,其中电流型是一个4通道一个2通道,电压型为2通道。

接线时遇到点麻烦事,接完线后电流型模块和电压型模块均报警,检查发现系未组态电流型的信号类型,使用的2线制传感器,而模块默认四线制,更改后下载,电压型模块报故障,检查无故障,系模块没插好。
在线监控变量发现所有电流模块点均显示32768,系断线状态,接线有问题。
接下来查说明书,看了一下,明白了,在此做个人笔记。
AI*2
接线图如下所示:
CH0是两线制传感器接线图,CH1是四线制传感器接线图。解释下吧,2线制中In为模拟量信号输入,Uvn为模块给传感器供电+,这样就好理解了;4线制不做过多解释。
AI*4

接线图如下所示:
基本与2通道一致,区别在于上边8点是4线制接线通道,下边8点是2线制接线通道,明白这点就好接线了。
实物图
指示灯含义
电压型比较简单,在此不做介绍了。