前几天,一位印尼客户的现场出了故障:5台流量计中,有1台表头显示20L/min,但上位机却显示0.9L/min。由于现场远在国外,我没法直接去排查,只能先远程沟通。

这流量计本身不复杂,不用设置参数,输出的是常规的4-20mA信号。我让客户测一下模拟量输出的电流值,客户反馈测得1mA——从上位机显示的0.9L/min和这个1mA的测量值来看,数据明显对不上(正常情况下4mA对应0L/min,20mA对应满量程,1mA对应的流量值应该远低于0.9L/min)。

这现象太反常了,我一开始没多想,下意识觉得客户专业度没问题,只能按流程联系售后处理。

结果第二天客户主动反馈:“我接错线了,把流量计和旁边涡街流量计的线交叉接了,改完接线就正常了。” 听到这个答案,我真是哭笑不得——怪就怪前一天少问了一句关键的话:“你测的4-20mA信号,是从流量计本体上测的,还是从配电柜里测的?”

大家遇到过这种“差点被表象带偏”的问题吗?