公司到货外协配电柜的测试流程大体如下所示: (1)检查电控箱外观,有无磨损。仓库找相同颜色的自喷漆,修补。 (2)是否安装公司名牌。(其它公司挂牌会提前声明)。防爆的不安装。 (3)按钮、旋钮是否和图纸一致。名称是否对应。美观无损坏。 (4)根据图纸检查电控箱内部所有元器件是否对应无措。贴纸标识遗漏、正确。 (5)检查软线安装,不要有松动,线号明确无误。 (6)闭合所有断路器,开关等。检测线路有无短路。 (7)先提供AC220V电源,开关电源得电,进行常规控制线路检测。PLC、触摸屏程序下载。 (8)依次检测PLC输入信号,输出信号。继电器输出。 (9)进行模拟量输入输出检测。使用4-20MA信号发生器模拟输入信号。万用表检测4-20MA输出。 (10)PLC程序其他配置,时间同步等 (11)更换AC380V的电源,调试变频器参数等。 (12)完成测试,打印最终图纸,放置在电控箱。 (13)根据机械安装要求,打包电控箱。或通知车间安装至设备上。 免责声明:如果侵犯了您的权益,请联系站长,我们会及时删除侵权内容,谢谢合作! |